当前位置:网站首页 >> 文档 >> 最新桩基工程质量评估报告监理(5篇)

最新桩基工程质量评估报告监理(5篇)

格式:DOC 上传日期:2023-03-01 10:10:06
最新桩基工程质量评估报告监理(5篇)
    小编:admin

在当下社会,接触并使用报告的人越来越多,不同的报告内容同样也是不同的。报告对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇报告。以下是我为大家搜集的报告范文,仅供参考,一起来看看吧

最新桩基工程质量评估报告监理(5篇)

桩基工程质量评估报告监理篇一

一、工程概况:

1、工程概况:

2、工程建设和相关单位:

建设单位:房地产开发有限公司

勘察单位:勘察测绘研究院

设计单位:

监理单位:工程项目管理有限公司

施工单位: 建设工程有限公司

1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章;

2、建筑工程委托监理合同,建筑工程施工合同;

3、工程地质勘察报告、工程设计图纸、图纸答疑记录和工程变更单;

4、强制性标准规范、工程验评标准、工程施工规范、监理规范;

5、本工程有关招标文件、投标文件、中标通知书及其它补充说明;

6、《建筑基桩检测报告》;

8、桩基子分部工程验收评定等级的依据:(1)《工程建设监理规范》gb50319--2001(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300—2001;(3)《建筑地基基础施工质量验收规范》gb50202—2002;(4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204—2002;(5)《建筑物抗震构造详图》g329-1-9;(6)建筑施工企业操作工艺标准。

三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况、施工合同履约情况:

1、施工企业工艺标准执行情况: 在施工过程中,施工企业能够按照该施工企业工艺标准执行施工,能够满足该施工企业工艺标准的要求。

2、质量管理体系的运行情况:

质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均有资格证、上岗证。质量管理体系运行正常。

3、施工合同履约情况:

施工企业、建设单位均严格按照建筑工程施工合同的约定全面履行合同赋予的权利和义务。

四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 本工程没有工程分包。

五、法律、法规、工程建设强制性条文执行情况 施工企业严格执行了国家及地方相关法律、法规、规章,未出现违反工程建设强制性的情况。

六、新技术应用及施工技术措施落实情况 本工程未运用新技术。

七、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况:

勘察、设计单位能够做到及时、积极、有效的配合,本工程场地桩端阻力特征值取qpa,满

足设计要求;设计功能指标(抗震、安全、承载力)在施工过程及子分部工程完成后得以实现,未出现影响结构及使用安全的情况。

八、监理合同履约情况,工程质量监理情况:

1、监理合同履约情况:

监理遵循“守法、诚信、公正、科学”的宗旨,受建设方委托,严格履行监理合同的约定,遵守监理规范规定的监理职责。编制监理规划、细则,严格按照监理程序和监理规范开展工作。督促施工单位建立和完善工程质量体系,按照设计文件和现行施工规范及有关规定,严格把好质量关。

2、工程质量监理情况: ⑴、施工准备阶段的工作: 在设计交底前,总监理工程师组织监理人员熟悉了设计文件,参加了建设单位主持的设计交底和图纸会审会议,并对图纸 中存在的问题向设计单位提出了书面意见和建议。总监理工程师组织监理人员审查施工单位报送的施工组织设计,审查施工单位质量管理、技术管理和质量保证的组织机构,管理制度,专职人员的资格证、上岗证,并向施工单位提出了书面意见和建议,施工单位已按建议进行整改和落实。⑵、质量控制情况:

监理部以质量目标为管理目标,着手抓好“事前、事中、事后”三个阶段,力求按监理规划中的“施工阶段工程控制程序流程图”的要求进行严格控制。施工单位首先进行自检,自检合格后报验,监理按照监理程序进行检查,合格后予以签认,否则严禁进入下道工序施工。在施工过程中监理工程师定期召开监理例会,检查上次例会议定事项落实情况,协调解决施工过程中遇到的需要解决的问题,分析未完事项原因等。遇到需要各方及时沟通、协调的问题时,召开专题会会商解决。

事前控制:对施工单位的原材料、半成品,由施工单位报送质量合格证,监理人员现场目测原材料、半成品质量情况,对构成工程的主要原材料、半成品见证取样、送检。对目测质量明显有缺陷及检验结果不合格的原材料、半成品绝对不允许用于工程实体。

事中控制:施工中严格按照国家现行施工规范和工程质量检验标准,对检验批、隐蔽工程进行平行检查和巡视,对工程的关键工序桩身砼浇注进行全程不间断旁站监理,对砼试块的取样进行见证,检查施工配合比,不定时抽查砼坍落度,遇到问题视情况通过口头通知、书面监理通知等形式要求整改,严格监督工程质量。为了加强质量控制,避免出现失误,监理和甲方在每根桩成孔后均下到井底检查成孔质量,如入岩深度、扩大头直径、高度、护壁质量、沉渣厚度、垂直度、孔径等按设计和规范要求进行详细检查,遇到存在问题需要整改的桩孔在二次清孔后还要下井复查,合格后才允许浇筑桩身砼,保证了施工过程的质量。

事后控制:依照工程检验批验收为基本单元,各检验批完成后,施工单位对各检验批进行等级自检,报送监理单位复核审查。监理单位对工程资料和工程实体复查,符合要求后,准许下道工序施工,各分项工程所含各检验批完工后,由施工单位统计分项工程并由监理复查签认,本子分部工程所含各分项工程完成后由施工单位统计子分部工程并由监理复查签认,复检工程实体,符合要求后制定监理评估报告,对桩基子分部进行综合评价。

九、施工质量问题及处理情况: 在护壁成孔过程中,监理抽检发现个别孔垂直度偏差超过规范要求,要求按规范允许偏差整改,监理复查后该孔垂直度满足规范要求;143#桩护壁未放置钢筋并浇筑c25砼,监理巡视查出后当即责令返工,并在现场监督直至其拆除;成孔后发现有的井井底沉渣厚度超出规范允许偏差,要求清除积水及沉渣,在浇筑桩身砼前的二次清孔后还要下井复查,合格后才允许浇筑桩身砼;浇筑桩身砼的过程中,有时施工现场砼震动棒操作人员违反施工方案中的操作程序,擅自减少振捣次数,均被旁站监理人员发现并立即纠正。

十、检验批、分项、子分部工程质量验收情况

本工程桩基子分部共有 278个检验批,合格278 个检验批,合格率为

100%

; 本工程桩基子分部共有

3个分项,合格

3个分项,合格率为

100%

; 本工程桩基子分部质量验收经统计后评估为

合格。

十一、工程质量控制资料核查及工程技术档案归档、整理、装订情况

按照监理程序,依据国家监理规范以及相关法律法规、设计文件和施工规范等要求,对承建单位报验的质量主控资料、验收资料、管理资料进行了审查。工程质量控制资料经核查齐全。符合桩基子分部工程验收条件。质量控制资料具体情况见附表。工程技术档案已整理整齐,制订成册,待整个工程竣工后归档。

十二、有关安全及功能的检验和抽样检测结果 桩基子分部共有人工挖孔桩0根,桩基承载力检测要求3根桩做静荷载实验(预埋载荷箱法单桩竖向静载实验低应变反射波法基桩完整性检测),桩号分别为57#、98#、141#,单桩竖向抗压承载力特征值分别取10161kn,17791kn,20465kn(未考虑桩侧阻力),满足设计要求;在低应变完整性检测的144根基桩中,ⅰ类桩130根,ⅱ类桩14根,桩身波速范围3460~4030m/s,桩身平均波速3770 m/s;实验结果均合格;所有桩均做低应变动测,实验结果均合格。达到设计和规范要求。

十三、工程质量事故处理情况 无。

十四、工程观感质量验收情况

因本工程为地下隐蔽工程,无法进行工程观感质量验收。

十五、对工程质量是否达到质量验收规范合格要求和合同规定质量条款提出明确结论意见 本工程桩基子分部工程在施工过程中,施工工序及各分项工程施工情况良好,能严格按照设计及施工验收规范施工,施工中偶然有不规范行为发生,均已及时整改或返工处理,未给工程造成安全隐患和妨碍使用功能隐患,经监理部门评定本工程质量达到质量验收规范 合格 要求和合同规定质量条款,评定为合格子分部。

桩基工程质量评估报告监理篇二

宁波第二高级技工学校迁建工程(ⅱ标段)

宿舍楼桩基工程监理报告

建设单位:宁波第二高级技工学校

设计单位:宁波市民用建设设计研究院有限公司 施工单位:浙江二建建设集团有限公司 监理单位:宁波时代建设监理有限公司

总监理工程师:

报告日期:2011年 7 月4日

一、工程概况

1、工程名称:宁波第二高级技工学校迁建工程(ⅱ标段)

2、建设地点:丽园南路通达路口

3、建设单位:宁波第二高级技工学校

4、代建单位:宁波市育才建设开发有限公司

5、设计单位:宁波市民用建设设计研究院有限公司

6、勘察单位:宁波市民用建设设计研究院有限公司

7、监理单位:宁波时代建设监理有限公司

8、施工单位:浙江二建建设集团有限公司

9、桩基础工程特点:本宿舍楼建筑层数为七层。结构类型为框架结构。本工程桩基共有181枚。桩基采用pc-a500(100)预应力管桩,砼强度等级为c60。设计桩长分别为36.0m。单桩承竖向载力特征值分别是1100kn。以第(7-2)层粉质粘土层作为桩基持力层,桩端进入持力层不小于2d(d为桩身直径),桩顶相对标高为-1.750m.二、质量评估依据

1、本工程设计图纸和设计变更;

2、《建设监理合同》及《施工合同》;

3、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集;

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002;

6、《地基与基础工程施工质量验收规范》gb50202-2002。

7、建筑工程监理规范gb50319-2000;

8、浙江省及宁波市有关工程施工规定的文件;

9、本工程的监理规划、监理实施细则;

三、施工情况及对承包单位评价:

1、施工依据和施工单位技术标准合法性和齐全性的检查情况。

各专业工程施工及验收规范,工程质量验评标准齐全,符合国家现行有关法律法规。

2、对承包单位资质和资格的审查情况:

承包单位资质等级证书、企业法人营业执照及税务登记等资料齐全。符合国家现行有关法律法规。

3、施工单位质量行为检查:

项目部施工管理人员到位,并提交项目经理证书和施工人员上岗证书,特殊工种持证上岗,相关管理人员能够坚守现场,建立完善的质量保护体系,用现行施工规范对每道工序进行检查。

四、工程监理质量控制情况:(事前、事中、事后)

按照监理合同要求,我公司监理组于2010年12月10日进驻现场,对本工程桩基进行质量、进度等全面监控。从2011年2月23日开工至2011年3月7日止,监理组根据本工程特点和要求,编制监理文件,以总监为首的现场监理班子,依据合同、规范、法律、法规为依据,进行四控二管一协调。施工阶段监理控制采用的手段。

(1)旁站:施工过程中对重点的项目和关键部位实施旁站监督。检查施工单位是否按批准的施工组织设计方案、专项方案施工。

(2)测量:监理工程师对完成的工程进行实测、实量验收,不符合要求的进行整改。

(3)试验:对各种材料,监理人员随机抽样试验。

(4)指令文件:施工单位施工单位和监理工程师的工作往来必须以文字为准。3 监理工程师通过书面指令施工单位进行质量控制或整改,指出施工中可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视。在每一道工序检查过程中对发现的问题以及时书面形式要求施工单位进行整改;

项目监理组在该项目开工前进行监理工作,为了达到预定的质量目标,在事前采取如下质量控制措施。

a:事前控制:

1、针对本工程的特点、编写了监理规划和实施细则。

2、参与图纸的会审交底工作。

3、审核了施工单位提交的施工组织设计和质量自控体系。

4、原材料进场前对供货单位资格审查。

5、审查施工单位主要管理人员及岗位证书。

6、工地会议明确了质量控制系统的动作,明确严格按各施工和图纸更改程序。b:事中控制:

对不同分部工程的特及关键部位,实行跟踪旁站和巡视检查相结合,与施工单位自检和监理检查认可相结合,做了如下工作。

1、复核测量定位和标高。

2、检查工作所用原材料,进行外观质量认定。

3、督促施工单位做好动态进场设备报验。

4、督促施工单位做好原材料报验和测试。

5、关键工序实施旁站管理。

6、工地巡视及时发现偏差,及时与业主、设计单位和施工单位取得联系,督促施工单位时纠正。

7、每日填写监理日记。

8、定期召开工地监理会议。

9、每月按时提交监理月报告。c:事后控制:

桩基工程完成并由施工单位自行验评后,经项目监理部组织业主、施工单位验收。验收前由项目监理部提出工程质量评估报告。

五、现场质量控制简介;

1、所用材料质量控制情况:

1、预应力管桩:本工程采用浙江耀华高翔管桩有限公司生产的pc-a500(100)预应力管桩。各批次管桩均具有出厂质量证明书。各项指标符合要求,3、碳钢焊条:本工程使用遂昌新立焊接材料有限公司所生产的e4303焊条。焊条均具有出厂质量证明书。各项指标符合要求.2、工程关键部位质量控制:

本工程采用pc-a500(100)预应力管桩,其锤击施工是施工控制的重点之一,施工过程中要控制好桩位正确和垂直度、接桩焊接以及桩的入土深度,每根桩监理人员进行全程旁站记录。监理项目部编制预应力管桩监理实施细则。编制严密的监理要点,施工前进行交底,控制桩基关键节点指导施工。

1、桩基施工前应先打试成桩。

2、每根桩基施工前,进行桩位检查、复核。

3、锤击沉桩:锤击沉桩过程中随时对桩身进行对中调直。保证桩身垂直下沉。锤击沉桩过程中观察桩身砼的完整性。如发现桩身砼出现裂缝等情况。暂停施工,依据相关规范进行处理。

4、接桩:上下接头调平接直。焊缝必须饱满严实。待焊缝自然冷却后,方可施工。

5、当桩入土深度达到设计要求的入土深度后,进行该验收、做好记录。

六:单位工程质量核查情况:

1、分部工程质量核定汇总:

各检验批、分项均由监理工程师组织有关人员、专职质量员验收,总监理工程师对分部工程验收:验收结论“合格”。

2、质量保证资料核查结果:

工程技术资料基本齐全,各项施工活动内容和技术数据记载比较详细,能够真实反应各施工阶段的工程质量和施工管理状况。七:工程质量评估:

1、打结束后,按设计要求做静荷载试验、基桩低应变动测试验,于2011年3月16日、2011年3月18日对#

55、#177进行基桩静荷载试验检测。于2011年3月9日28检测的基桩低应变动测桩数87枚。其中ⅰ类桩80枚,ⅱ类桩为7枚。结果均满足设计要求,2、桩位经有关单位复核后,桩偏位均符合设计要求。

3、其它资料资料齐全且符合要求。

综上所述:宁波第二高级技工学校(ⅱ标段)教学楼桩基子分部工程,施工单位能够严格按照设计图纸及规范要求进行施工。施工工技术资料和质保资料齐全。静荷载试验、基桩低应变动测结果符合设计规范要求。综合各分项平定情况本工程基础分部评定为:合格。

桩基工程质量评估报告监理篇三

工程质量评估报告(桩基工程)

工程名称

监理有限公司

2013年 1月 22日

一、工程概况:

(一)竣工日期为发包人、监理、设计、勘察、质监站共同验收通过的日期。质量目标:一次性验收合格,且i类桩不少于90%。本工程项目采用钻孔灌注桩,具体为:

二、工程范围:

三、评估依据:

1、相关法律、法规

《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)《房屋建筑工程施工旁站管理办法》(建市[2002]189号)其它地方法规、规范、标准文件

2、合同文件

1)建设工程委托监理合同。

2)建设单位与承包单位签订的工程承包合同及协议。

3)建设单位、监理单位和承包单位以书面确认的会议记录、决议及有关文件。

3、设计文件

1)全套设计施工图纸

2)图纸会审设计交底、、设计变更

4、相关规范、规程及图集:

《建设工程监理规范》gb50319-2000

《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300-2001《建筑地基基础工程施工质量验收规范》gb50202-2011《混凝土结构工程施工质量验收规范》gb50204-2002《钢筋焊接及验收规程》jgj18-2003《建筑桩基技术规范》jgj94-2008《建筑基桩检测技术规范》jgj106-20035、已批准的《监理规划》、《施工组织设计》及施工方案、施工技术交底等。

四、材料质量情况:

钻孔灌注桩和围护桩施工所用钢材、商品混凝土、水泥、焊条等质量保证资料齐全。

1、钢筋:

钢筋原材料检测情况:

钢筋检测共计33组,全部合格,满足设计与规范要求。

钢筋焊接检测情况:

钢筋焊接检测共计122组,全部合格,满足设计与规范要求。

2、混凝土

混凝土试块送试检测情况:

试桩检测: c50共计14根,评定合格。c45共计36根,评定合格。c35共计29根,评定合格。详见相应报告。

以上混凝土质量,均合格符合设计与施工规范要求。

4、焊条

本工程电焊条使用为j502焊条,满足施工与设计规范要求。

五、施工情况:

1、钻孔灌注桩

行了技术交底及安全教育。特殊工种人员均持证件上岗并报监理审查; 2)、钻孔灌注桩所用的钻机、焊条、测量设备等均有检测报告或校准证书; 3)、过程控制、验收资料及时、齐全、有效;

六、主要工序质量监理评定情况:

七、工程技术资料:

本工程技术资料均按要求收集整理、归档,真实有效,能全面反映质量情况。

八、工程变更及问题:

1、工程变更:

2、施工过程中发生的问题

九、工程质量检测情况:

① 孔径检测:

钻孔灌注桩施工前,进行试成孔检测。数量为两个,核对了地质资料,检验所选设备性能等参数符合要求后、开始钻孔灌注桩的施工。

对灌注桩试桩79根100%进行检测,工程桩共1172根,检查117根,占总桩数的10%,均满足设计及规范要求。详见《地基基础工程检测报告》编号:ck13001。ck1301

2②桩位偏差和桩顶标高测量

基坑开挖后,对已剥露的灌注桩进行桩顶标高测量,其预留长度的控制可保证桩头质量。截桩后桩顶标高偏差和桩位偏差均在允许范围之内,对个别桩位偏差超出允许范围的桩,经报请设计核定进行了加固处理。③ 桩基静载试验

竖向抗压抗拔试验,检测总桩数为抗压14根,抗拔3根。受检桩单桩竖向抗压、抗拔极限承载力,均满足设计要求,详见《桩基竖向抗压静荷载试验报告》。④低应变测试

对灌注桩共1251根,单桩承台共有34根100%作检测。试桩组里79根桩作100%检测,其余检测数量按不少于该承台桩占总桩数的50%作检测,其余检测桩数应大于总桩数50%。本次检查641根,其中ⅰ类桩有618根,占检测总数的 96.4 %,ⅱ类桩有 23 根,占检测总数的3.6%;无ⅲ类桩及ⅲ类以下桩,详见《基桩低应变动测报告》。

十、综合评定:

本工程钻孔混凝土灌注桩,水泥土搅拌桩,施工质量符合设计与规范要求、符合施工质量验收统一标准和专业规范标准条文的要求。过程控制资料真实有效,能全面反映工程质量情况,质量合格,同意验收。

监理有限公司

一期项目监理部

.2013年1月 22日

桩基工程质量评估报告监理篇四

灌注桩基础分部工程 阶段性验收质量评估报告

编制:

审核:

总监:

总工程师:

建设监理有限公司

二o一0年-月二十五日

灌注桩基础分部工程

阶段性验收质量评估报告

一、工程概况

二、工程质量评定依据

1、工程施工图设计第一册;

2、工程施工图设计第二册;

3、《岩土工程勘察报告》;

4、《公路桥涵施工规范》(jtj 041-2000)

5、《公路工程质量检验评定标准》(jtg f80/1-2004)

6、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(cjj2-2008)

三、施工概况

四标l39联从z062#墩至z066#墩,每个中央墩有4根桩径φ1.5m桩,桩长54m,每个侧墩有2根φ1.3m桩,桩长53m,共30根钻孔灌注桩,详见下列灌注桩数量表:

自2010年1月5日开始钻孔施工至2010年1月30日第30根桩浇筑完毕,总施工天数25天。桩基采用旋挖钻成孔,砼采用商砼,泵车浇筑。

四、工程监理情况

1、项目监理部根据施工合同和监理委托合同预定目标要求,明确监理工作目标,建立了健全的质量保证体系和质量检测制度,采取了相应的监理手段和监理措施,依据现行规范的检验标准和检验方法,以质量控制为核心,加强了事前控制、事中控制和事后控制。

(1)监理人员仔细熟悉了设计图纸、施工规范、施工方案,编制了详细的桩基监理实施细则,监理人员共同对桩基的施工难点和可能出现质量问题的部位认真分析,针对具体情况列出“质控要点”,质量控制以预控为主,防患于未然。

(2)开工前对施工单位所提供的专业分包资质证明材料进行了核实,并对其施工业绩进行了考查;

(3)严格审核了施工组织设计,通过对专项施工方案及技术交底文件的审核,经补充完善后能满足施工要求;

(4)对特殊工种的人员上岗资格进行了严格审查,杜绝了无资质人员上岗操作;

(5)施工单位所采用的主要工程材料、构配件,进场时都有质量证明文件,经监理工程师认可后才允许进场。对进场材料、构配件根据有关规定进行了复检,见证取样合格后才用于工程上,对不符合规范要求的予以清退出场,从材料源头上把好桩基质量关;

(6)在施工过程中,采取检查、量测、试验等方法, 对桩基施工过程的质量进行了控制;

(7)砼达到28天龄期后,按规定进行了见证取样和平行检验,强度满足设计要求;

(8)基础开挖后及时对桩偏位及桩身完整性进行了检测,均符合设计和规范要求。

2、通过采用巡视、旁站、平行检验等手段对工程施工的全过程全方位的质量控制,严把材料进场关、工程测量计量关和检查验收关,灌注桩基础分部工程的施工质量得到了良好的控制,保证了工程质量。

3、桩基分部质量情况:该分部共检查3个分项,其中①机械成孔1个分项不参加评定(相关资料看灌注桩钻孔记录表),监理复核桩基测量放样并对桩基成孔质量进行检测;②钢筋笼制作与安装1个分项,共30个检验批;③混凝土灌注1个分项,共30个检验批。检验批、分项工程验收记录均评定为合格。相关试验检测结果如下:

①灌注桩施工单位自检结果:按应检总量的100%自检,砼试件抗压强度60组、检测钢筋原材6组,机械连接接头8组及焊接接头3组,检测结果全部合格。经桩基检测单位进行超声检测的30根桩中ⅰ类桩28根、ⅱ类桩2根,检测结果全部合格。

②抽检结果:按应检总量的30%见证取样送市政质监站试件抗压强度18组、检测钢筋原材2组及焊接1组,检测结果全部合格。

③监理平行检验:按应检总量的10%抽检砼抗压强度试件6组,钢筋原材及接头抽检1组,检测结果全部合格。

五、验收结论

二环线水东段(和平大道~中北路延长线)工程第四标段灌注桩基础分部工程符合规范和设计要求,工程质量保证资料齐全有效,安全和主要使用功能均合格,根据《城市桥梁工程施工与质量验收规范》cjj2-2008进行评定,同意验收,质量等级评定合格。

建设监理有限公司 2010 年1月 25日-4-

桩基工程质量评估报告监理篇五

广西金川有色金属加工园区

桩基工程

质量评估报告

甘肃蓝野建设监理有限公司

2014年1月

广西金川有色金属加工园区 桩基工程质量评估报告

一、工程概况

工程名称:广西金川有色金属加工园区桩基工程

建设单位:广西金川有色金属有限公司 设计单位:中国恩菲工程有限公司 监理单位:甘肃蓝野建设监理有限公司 施工单位:广西基础勘察工程有限公司

山东正元建设工程有限公司

中天建设有限公司 工程地址:广西防城港市企沙半岛南端

质量等级: 达到国家规定的质量评定等级合格标准。建设规模: 广西金川有色金属原料加工园区桩基工程。

铜冶炼工程:干燥厂房、铜锍磨碎厂房、熔炼工段、吹炼工段、精炼工段、熔炼余热锅炉房、吹炼余热锅炉房、熔炼烟气收尘;配料上料皮带廊、干燥上料皮带廊、配料厂房铜镏运输皮带廊、铜镏仓、吹炼渣水碎循环水、铜火法冶炼10kv配电站、熔炼鼓风机房及配电站、铜锍水碎循环水、水碎10kv配电站、软化水站、环保排烟、重油库。

铜电解工程:电解工段、净液工段。

渣选矿工程:精尾矿浓密池及泵房。

总规工程:中心化验室、制样中心、区综合办公楼、厂前区食堂浴室、铜熔炼排班楼及电力集控站、铜镍食堂浴室、厂前区10kv配电站)

二、工程概述:

工程特点:

1、本工程体量大、质量标准高,工期紧,任务重,对总承包商的管理、协调、组织能力要求较高,监理协调工作量大,对监理单位的综合服务水平要求较高。

2、冲孔灌注桩施工时基本低噪音、无地面隆起或侧移,因此对环境和周边建筑物危害小;

3、冲孔灌注桩直径大、入土深;

4、扩底钻孔灌注桩能更好地发挥桩端承载力;

5、冲孔灌注桩通常布桩间距大,群桩效应小;

6、冲孔灌注桩可以穿越各种土层,更可以嵌入基岩;

7、施工设备简单轻便,能在较低的净空条件下设桩;

8、旋挖、冲孔孔灌注桩在施工中,影响成桩质量的因素较多,土体不够稳定时候会发生缩径、桩身局部夹泥等现象,桩侧阻力和桩端阻力的发挥随着工艺而变化,且又在较大程度上受施工操作影响。

三、质量评估依据

1、施工合同约定的质量标准;

2、设计图纸及相关文件;

3、现行国家法律法规及相关强制性标准;

4、有关国家标准、地方标准、行业标准的现行施工质量验收规范等

四、工程承包单位履行质量行为情况

承包单位基本能够按照施工及验收规范和相关标准进行施工,服从我工程项目监理部的监督管理,在施工测量过程中,及时进行报验,有效的保证施工过程的安全有序的进行。

设计单位对于设计图纸中存在的设计问题及工程施工过程中遇到的疑问都能够及时给予答复,下发变更,保证了工程的正常顺利进行。

五、工程质量的控制目标及措施 工程质量控制的目标:

1、质量控制目标:必须达到合格。认真做好质量管理和监督,特别要做好质量预控,严把材料关,做好事前、事中、事后控制,对关键部位实行旁站重点控制,加强见证取样工作,工程质量必须达到国家现行工程质量验收合格标准。

2、工期控制目标:工程工期必须在合同工期内完成。组织并配合施工单位,狠抓主要控制点,加强进度管理,采取平行流水,立体交叉的施工措施,保证工程在施工合同确定的工期内完工。

3、投资控制目标:工程总投资必须严格控制在合同造价范围以内。在保证工期和质量的前提下,认真阅读图纸,控制设计变更,杜绝漏项,减少返工,降低不必要的签证,做到投资最省。

4、安全控制目标:确保无重大安全事故。工程质量控制的措施:

1、保证质量的技术措施

1.1依据建设工程施工过程中涉及到到的各方面的技术规程、强制性标准、验评标准和设计文件控制工程质量。

1.2依据建筑工程操作规程,施工及验收规范,控制施工过程中的工艺质量。

2、保证质量的合同措施

2.1监理人员依据合同相应条款,要求承包方应认真按照标准、规范要求和设计文件要求进行施工,并随时对承包的进场材料、构配件及施工工序进行检验检查,凡是质量达不到约定等级,监理人员责令施工方返工,直到达到约定的质量等级为止。

2.2监理人员始终以合同为依据,以事实为依据,严格控制工程质量。

3、保证质量的经济措施

监理人员对承包方不合格的施工工序不得签认,不得计量,本部分的进度款不得支付;质量达不到要求应承担的违约金等经济措施,确保工程质量达到规定的标准。

4、保证质量的组织措施

4.1公司根据本工程的特点,配备了监理过类似工程且有良好的职业道德、丰富的工程监理经验,较好的专业技术水平和很强的责任心的工程技术人员担任本工程的监理工作。

4.2驻地项目监理部由总监理工程师领导下的土建、工程测量、工程造价等专业监理人员组成,即直线式管理机构。

4.3监理机构按照公司的质量保证体系,管理制度及合同条款,充分应用计划,执行、监督、协同管理的管理职能,在总监理工程师统一领导下,充分发挥专业监理人员的积极性、主动性和团结性,履行监理职责,确保质量达到目标要求。

六、工程质量施工阶段过程质量控制所采取的措施

1、在工程开工前项目监理部编制了详细的监理实施细则,并审核了施工单位编制的专项施工方案。项目监理部实行总监理工程师总负责、专业监理工程师具体负责的安全管理责任制度。监理人员每天对现场进行巡视,对现场出现的安全隐患及时纠正。监理部组织参建方对现场安全进行不定期检查,有效消除安全隐患。

2、根据施工投标文件的承诺和施工合同的约定,检查核对承包商投入本工程的测量专业人员资格和工作业绩,检查验收投入本工程的测量放线仪器,专业监理人员除验收承包方每一阶段测量放线成果外,不定期检查测量放线记录并签署意见,以使整个测量工作处于受控状态。

3、严格按照设计要求进行施工,对每根桩进行检查持力层入岩情况,旁站监理砼浇筑,桩基施工完成后取得桩基的合格检测报告,然后同意开挖破桩。

4、钢材进场三证齐全,确保钢筋保护层达到设计要求,严格控制钢筋的结构要求,钢筋的搭接长度、搭接部位、焊接位置必须按施工验收规范执行。加强现场隐蔽工程验收制度控制,在钢筋工程完成后,在施工单位“三检”合格的基础上通过监理单位验收,验收合格后签署隐蔽记录,进入下道工序。

5、工程难点及实施对策

施工单位一般都备有通用性较强的施工组织设计,稍加修改就作为本工程的《施工组织设计》,缺乏针对性。本工程特点和难点较突出,需要有针对性的施工组织设计指导施工。

监理对策是:

1)要求施工单位编制施工组织设计时,突出本工程的特点和难点,加强针对性;

2)监理方严格审批开工报告和施工组织设计,协助施工单位制定符合设计要求、满足质量、安全、进度和投资控制的施工组织设计和施工方案;

3)施工过程中,检查施工组织设计和施工方案的执行情况。成孔质量问题及预防措施

1)塌孔 : 根据不同地层,控制使用好泥浆指标。在回填土、松软层及流砂层钻进时,严格控制速度。地下水位过高,应升高护筒,加大水头。地下障碍物处理时,一定要将残留的砼块处理清除。孔壁坍塌严重时,应探明坍塌位置,用砂和粘土混合回填至坍塌孔段以上1—2m处,捣实后重新钻进。

2)缩径 :选用带保径装置钻头,钻头直径应满足成孔直径要求,并应经常检查,及时修复。易缩径孔段钻进时,可适当提高泥浆的粘度。对易缩径部位也可采用上下反复扫孔的方法来扩大孔径。

3)桩孔偏斜 :保证施工场地平整,钻机安装平稳,机架垂直,并注意在成孔过程中定时检查和校正。钻头、钻杆接头逐个检查调正,不能用弯曲的钻具。在坚硬土层中不强行加压,应吊住钻杆,控制钻进速度,用低速度进尺。对地下障碍物预先处理干净。对已偏斜的钻孔,控制钻速,慢速提升,下降往复扫孔纠偏。

钢筋笼安装质量问题

1)钢筋笼安装与设计标高不符 :钢筋笼制作完成后,注意防止其扭曲变形,钢筋笼入孔安装时要保持垂直,砼保护层垫块设置间距不宜过大,吊筋长度精确计算,并在安装时反复核对检查。

2)钢筋笼的上浮 :严格控制砼质量,坍落度控制在18±3cm,砼和易性要好。砼进入钢筋笼后,砼上升不宜过快,导管在砼内埋深不宜过大, 严格控制在10m以下,提升导管时,不宜过快,防止导管钩钢筋笼,将其带上等。

水下砼灌注问题

1)堵管 :商品砼必须由具有资质,质量保证有信誉的厂家供应,砼的级配与搅拌必须保证砼的和易性、水灰比、坍落度及初凝时间满足设计或规范要求,现场抽查每车砼的坍落度必须控制在钻孔灌注桩施工规范允许的范围以内。灌注用导管应平直,内壁光滑不漏水。

2)桩顶部位疏松 :首先保证一定高度的桩顶留长度。因受沉渣和稠泥浆的影响,极易产生误测。因此可以用一个带钢管取样盒探测,只有取样盒中捞起的取样物是砼而不是沉淀物时,才能确认终灌标高已经达到。

3)桩身砼夹泥或断桩 :成孔时严格控制泥浆密度及孔底沉淤,第一次清孔必须彻底清除泥块,砼灌注过程中导管提升要缓慢,特别到桩顶时,严禁大幅度提升导管。严格控制导管埋深,单桩砼灌注时,严禁中途断料。拔导管时,必须进行精确计算控制拔导管后砼的埋深,严禁凭经验拔管。

建筑物定位放线及标高控制:

1)本工程占地面积大,其定位放线及标高测量是工程测量控制的一个关键环节。工程开工前,测量监理工程师参与测量原始基准点的交底,并会同建设单位、施工单位形成书面交底记录。

2)督促施工单位及时完成原始基准点的复测工作,包括与周围已有建筑物的联测。

3)督促施工单位建立施工测量控制网,并对其进行复核,重要的坐标控制点和水准基点要求施工单位妥善保护,并定期联测复核。

4)测量监理工程师对施工单位报送的测量放线成果及时组织复核,符合要求后予以签认。

5)严把进场设备材料验收关。进场材料、设备的质量是确保工程实体功能、使用功能和最终质量的基础,材料质量控制不严将会给未来的建筑产品带来许多不可弥补的质量缺陷。

七、材料见证取样、进场验收、委托试验、平行抽样检查情况

根据国务院《建设工程质量管理条例》第三十一条作出的规定,建设部颁发了建建字(2000)211号文件及中国有色金属工业建设工程质量监督总站中色站字[2002]004号〔关于印发《中国有色金属工业建设工程实行见证取样和送检制度实施细则》的通知〕的要求,对所有进场材料(包括甲供材料)均由施工单位检查合格后报验,监理查验合格签发报验申请,需要复检的材料均已见证取样进行复检。

严格审核商混站的资质、混凝土配合比;浇筑过程中对隐蔽工程及关键部位进行全程旁站监理,检查混凝土塌落度,并现场见证取样。

八、工程进度完成情况

由于施工周期相对较紧,故在进度控制方面,监理部协助业主制定总节点控制计划,督促施工方制定月报进度计划、周报进度计划。根据进度计划检查实际施工进度,当施工进度滞后时,督促施工方查找原因,制定赶工措施。根据影响进度的几大因素,即人员、机械、材料、设备,施工方法及施工环境,项目监理部及时发现问题,会同业主召开有关进度的专题协调会,督促施工单位人员到位,施工机械到位,材料及时进场等,使工程进度处于

九、结论

1、本工程质量控制资料齐全并且符合标准;

2、本工程安全和功能检测资料齐全并且符合标准;

3、本工程满足实际使用要求。

同意竣工验收

甘肃蓝野建设监理有限公司 广西防城港项目监理部

2014年1月 受控状态。

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档
a.付费复制
付费获得该文章复制权限
特价:2.99元 10元
微信扫码支付
b.包月复制
付费后30天内不限量复制
特价:6.66元 10元
微信扫码支付
联系客服