竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇一
本工程执行的国家及行业颁发的有关规定、规程、标准。采用的验收规范是: 电力建设施工及验收技术规范,建工篇sdj69-87。电气装置安装工程施工及验收规范 : gb50259—2000 钢筋砼工程施工及验收规范:
gb50204—2001。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5007—92。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5031—94。gb50212—91防腐蚀工程施工及验收规范。
一、工程概要介绍
本工程是吐鲁番发电厂一期工程继电器室,位于托克逊县以南9公里处夏季室外极端最高温度50℃,冬季室外极端最低温度为-33℃、基本风压w=1000n/m2。基础坐落在碎石垫层上,地基承载力标准值fk=500kpa,地震设计裂度7度。
二、在施工期间,为确保工程质量,我部采取了保证在施工全过程的始终坚持从原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查,与建设单位、设计单位、施工单位的密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。
二、质保资料的核查情况
1、水泥:水泥采用吐鲁番东湖水泥厂的p.o32.5,共3批,p.o42.5,共1批,每批水泥进场后,都经过现场检查核对及取样、送检工作,共计4次,见证率、合格率100%。
2、钢筋:钢筋均采用新疆八一钢铁有限责任公司生产的钢材,材料合格证共4份,都经过现场检查核对及取样、送检工作,见证率、合格率100%。
3、主体砌筑所用普通砖进场后,都经过现场检查核对及取样、送检工作,共计1次,见证率、合格率100%。
4、砼试块报告:
1)基础砼配合比报告2份,留设砼试块2组,其中见证取样送检2组,见证取样率、见证检查为100%,实验结果合格100%。
2)主体混凝土配合比共3份,留设砼试块3组,其中见证取样送检3组,见证取样率、见证检查为100%,实验结果合格100%。
3)砌体砌筑沙浆配合比1份,砂浆试块1组,实验合格。
三、工程质量
1、在施工过程中,我部对现场在质量管理方面做了大量的工作,除了常规的查验外,还经常对各分部各工序进行严格的抽查,对发现问题坚决要求限时进行整改,决不让留有施工隐患于下道工序,严格按照工序报验程序管理,保证质量体系的实施和施工质量。
2、截止2006年3月30日,本工程共发生分项验评24次,优良率为87.5%,分部8次,7次为优良,符合建设单位对本工程的合同要求。
3、该工程外观质量评定得分: 90分。外观质量评定为优良。其主要分部工程:主体分部、装饰分部工程优良,满足电力验收标准的优良工程评定要求。
2006年3月30日
推煤机库竣工监理工作总结
本工程执行的国家及行业颁发的有关规定、规程、标准。采用的验收规范是: 电力建设施工及验收技术规范,建工篇sdj69-87。电气装置安装工程施工及验收规范 : gb50259—2000 钢筋砼工程施工及验收规范:
gb50204—2001。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5007—92。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5031—94。gb50212—91防腐蚀工程施工及验收规范。
一、工程概要介绍
本工程是吐鲁番发电厂一期工程推煤机库,位于托克逊县以南9公里处夏季室外极端最高温度50℃,冬季室外极端最低温度为-33℃、基本风压w=1000n/m2。基础坐落在碎石垫层上,地基承载力标准值fk=500kpa,地震设计裂度7度。
二、在施工期间,为确保工程质量,监理始终坚持从原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查,与建设单位、设计单位、施工单位的密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。
二、质保资料的核查情况
1、水泥:水泥采用吐鲁番东湖水泥厂的p.o32.5,共3批,p.o42.5,共1批,每批水泥进场后,都经过现场检查核对及取样、送检工作,共计4次,见证率、合格率100%。
2、钢筋:钢筋均采用新疆八一钢铁有限责任公司生产的钢材,材料合格证共12份,都经过现场检查核对及取样、送检工作,见证率、合格率100%。
3、主体砌筑所用普通砖进场后,都经过现场检查核对及取样、送检工作,共计1次,见证率、合格率100%。
4、砼试块报告:
1)基础砼配合比报告7份,留设砼试块7组,其中见证取样送检7组,见证取样率、见证检查为100%,实验结果合格100%。
2)主体混凝土配合比共5份,留设砼试块5组,其中见证取样送检5组,见证取样率、见证检查为100%,实验结果合格100%。
3)砌体砌筑沙浆配合比1份,砂浆试块1组,试验合格。
三、工程质量
1、在施工过程中,我部对现场在质量管理方面做了大量的工作,除了常规的查验外,还经常对各分部各工序进行严格的抽查,对发现问题坚决要求限时进行整改,决不让留有施工隐患于下道工序,严格按照工序报验程序管理,保证质量体系的实施和施工质量。
2、截止2006年3月30日,本工程共发生分项验评26次,优良率为92%,分部8次,6次优良,符合建设单位对本工程的合同要求。
3、该工程感观质量评定得分:90.5分。外观质量评定为优良。其主要分部工程:主体分部、装饰分部工程优良,满足电力验收标准的优良工程评定要求。
2006年3月30日
汽车衡竣工监理工作总结
本工程执行的国家及行业颁发的有关规定、规程、标准。采用的验收规范是: 电力建设施工及验收技术规范,建工篇sdj69-87。电气装置安装工程施工及验收规范 : gb50259—2000 钢筋砼工程施工及验收规范:
gb50204—2001。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5007—92。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5031—94。gb50212—91防腐蚀工程施工及验收规范。
一、工程概要介绍
本工程是吐鲁番发电厂一期工程汽车衡,位于托克逊县以南9公里处夏季室外极端最高温度50℃,冬季室外极端最低温度为-33℃、基本风压w=1000n/m2。基础坐落在碎石垫层上,地基承载力标准值fk=500kpa,地震设计裂度7度。
二、在施工期间,为确保工程质量,监理始终坚持从原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查,与建设单位、设计单位、施工单位的密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。
二、质保资料的核查情况
1、水泥:水泥采用吐鲁番东湖水泥厂的p.o32.5,共7批,p.o42.5,共5批,每批水泥进场后,都经过现场检查核对及取样、送检工作,共计12次,见证率、合格率100%。
2、钢筋:钢筋均采用新疆八一钢铁有限责任公司生产的钢材,材料合格证共4份,都经过现场检查核对及取样、送检工作,见证率、合格率100%。
3、主体砌筑所用普通砖进场后,都经过现场检查核对及见证取样、送检工作,共计1次,合格率100%。
4、砼试块报告:
1)基础砼配合比报告9份,留设砼试块9组,其中见证取样送检9组,见证取样率、见证检查为100%,试验结果合格100%。
2)主体混凝土配合比共4份,留设砼试块4组,其中见证取样送检4组,试验结果合格100%。
3)砌体砌筑沙浆配合比1份,砂浆试块1组,试验合格。
三、工程质量
1、在施工过程中,对现场在质量管理方面做了大量的工作,除了常规的查验外,还经常对各分部各工序进行严格的抽查,对发现问题要求限时进行整改,决不让有施工的隐患留下道工序,严格按照工序报验程序管理,保证质量体系的实施和施工质量。
2、截止2006年3月30日,本工程共发生分项验评24次,优良率为87.5%,分部8次,6次优良,符合建设单位对本工程的合同要求。感观质量评定得分: 90分满足电力验收标准的优良工程评定要求。
2006年3月30日
煤场警卫室竣工监理工作总结
本工程执行的国家及行业颁发的有关规定、规程、标准。采用的验收规范是: 电力建设施工及验收技术规范,建工篇sdj69-87。电气装置安装工程施工及验收规范 : gb50259—2000 钢筋砼工程施工及验收规范:
gb50204—2001。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5007—92。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5031—94。gb50212—91防腐蚀工程施工及验收规范。
一、工程概要介绍
本工程是吐鲁番发电厂一期工程煤场警卫室,位于托克逊县以南9公里处夏季室外极端最高温度50℃,冬季室外极端最低温度为-33℃、基本风压w=1000n/m2。基础坐落在碎石垫层上,地基承载力标准值fk=500kpa,地震设计裂度7度。
二、在施工期间,为确保工程质量,我部采取了保证在施工全过程的始终坚持从原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查,与建设单位、设计单位、施工单位的密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。
二、质保材料的核查情况
1、水泥:水泥采用吐鲁番东湖水泥厂的p.o32.5,共3批,p.o42.5,共3批,每批水泥进场后,都经过现场检查核对及取样、送检工作,共计6次,见证率、合格率100%。
2、钢筋:钢筋均采用新疆八一钢铁有限责任公司生产的钢材,材料合格证共2份,都经过现场检查核对及取样、送检工作,见证率、合格率100%。
3、主体砌筑所用普通砖进场后,都经过现场检查核对及见证取样、送检工作,共计1次,见证率、合格率100%。
4、砼试块报告:
1)基础砼配合比报告1份,留设砼试块1组,其中见证取样送检1组,试验结果合格100%。
2)主体混凝土配合比共3份,留设砼试块3组,其中见证取样送检3组,见证取样率、见证检查为100%,试验结果合格100%。
3)砌体砌筑沙浆配合比1份,砂浆试块1组,试验合格。
三、工程质量
1、在施工过程中,我部对现场在质量管理方面做了大量的工作,除了常规的查验外,还经常对各分部各工序进行严格的抽查,对发现问题坚决要求限时进行整改,决不让留有施工隐患于下道工序,严格按照工序报验程序管理,保证质量体系的实施和施工质量。
2、截止2006年3月30日,本工程共发生分项验评19次,优良率为93%,分部8次,5次优良,符合建设单位对本工程的合同要求。
3、该工程感观质量评定得分:90分,感观质量评定为优良。满足电力验收标准的优良工程评定要求。
2006
年3月30日 220kv升压站竣工监理工作总结
本工程执行的国家及行业颁发的有关规定、规程、标准。采用的验收规范是: 电力建设施工及验收技术规范,建工篇sdj69-87。电气装置安装工程施工及验收规范 : gb50259—2000 钢筋砼工程施工及验收规范:
gb50204—2001。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5007—92。电力建设施工及验收技术规范(焊接篇):dl5031—94。gb50212—91防腐蚀工程施工及验收规范。
一、工程概要介绍
本工程是吐鲁番发电厂一期工程煤场警卫室,位于托克逊县以南9公里处夏季室外极端最高温度50℃,冬季室外极端最低温度为-33℃、基本风压w=1000n/m2。基础坐落在碎石垫层上,地基承载力标准值fk=500kpa,地震设计裂度7度。
二、在施工期间,为确保工程质量,我部采取了保证在施工全过程的始终坚持从原材料的进场、工艺的选择都经过严格的检查,与建设单位、设计单位、施工单位的密切配合,及时处理施工中存在的问题,使工程进展顺利。
三、质保材料的核查情况
1、水泥:水泥采用吐鲁番东湖水泥厂的p.o32.5,共9批,p.o42.5,共9批,每批水泥进场后,都经过现场检查核对及取样、送检工作,共计9次,见证率、合格率100%。
2、钢筋及型钢:钢筋均采用新疆八一钢铁有限责任公司生产的钢材,材料合格证共2份,都经过现场检查核对及取样、送检工作,见证率、合格率100%。
3、砼试块报告:
1)基础砼配合比报告18份,留设砼试块1组,其中见证取样送检1组,试验结果合格100%。
2)主体混凝土配合比共3份,留设砼试块18组,其中见证取样送检8组,见证取样率、见证检查为100%,试验结果合格100%。
3)土方回填送检回填土15次,见证取样率、见证检查为100%,试验结果合格100%。
三、工程质量
1、在施工过程中,我部对现场在质量管理方面做了大量的工作,除了常规的查验外,还经常对各分部各工序进行严格的抽查,对发现问题坚决要求限时进行整改,决不让留有施工隐患于下道工序,严格按照工序报验程序管理,保证质量体系的实施和施工质量。
2、截止2005年11月30日,本工程共发生分项验评24次,优良率为88.6%,分部6次,5次优良,符合建设单位对本工程的合同要求。
2006年3月30日
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇二
年产50万平方米模切电子元器件项目
竣工监理工作总结
天津兆晟工程建设监理有限公司
年 月 日
目 录
一、工程概况
二、监理组织结构、监理人员和监理设施
三、监理合同履行情况
四、监理工作成效
五、施工过程中出现的问题及其它处理情况和建议
竣工监理工作总结
一、工程概况:
(一)工程地点:天津市津南区八里台工业区内
(二)建设单位:天津久泰诺创电子技术有限公司
(三)施工单位:天津富凯建设集团有限公司
(四)设计单位:天津天乐建筑设计有限公司
(五)监理单位:天津兆晟工程建设监理有限公司
(六)合同开工日期:
年 月 日
合同竣工日期:
年 月 日
(七)工程简介:
⑴、工程概况
1、项目名称:年产50万平方米模切电子元器件项目
2、建设单位:天津久泰诺创电子技术有限公司
3、建设地点:天津市津南区八里台工业区内
4、建筑面积: 本工程总面积16602.42㎡,地上16490.38㎡,地下112.04㎡;1#厂房:1749.74㎡,轻钢门式钢架结构,1层局部2层;2#厂房2003.2㎡,混凝土框架结构,2层;3#厂房2997.16㎡钢筋混凝土框架结构,2层;4#-9#厂房均为1620.38㎡,均为轻型门式钢架结构,1层局部2层。
5、建筑耐久年限分类:50年。
6、建筑设计级别:二级。
7、防火设计的建筑分类:丙类厂房,其耐火等级为二级。
8、结构类型:框架结构。
9、建筑主要使用功能:丙类厂房。
二、监理组织机构、监理人员和投入的监理设施
1、项目监理机构
本工程项目监理机构为:
总监理工程师兼总监代表: 刘巧民
安全总监理工程师:王志
土建专业监理工程师:张会来
水暖专业监理工程师:刘泽彬
电气专业监理工程师:周鑫 资料员:郑俊霞
三、监理合同履行情况
1、监理依据
(1)业主与监理单位签订的工程建设委托监理合同;(2)业主提交的施工图纸及说明;
(3)现行建筑工程施工规范、质量检验评定标准;
(4)业主与承建单位签订的施工合同、协议及地质勘察资料;(5)政府部门关于本工程项目的指令性文件。
2、施工阶段的质量控制
监理人员进场后,首先熟悉设计图纸,依据采用的规范图集,并按照监理规范的要求依据编制了切实可行的监理规范、监理细则,明确了工作程序、质量控制点并严格实施。本工程确定质量目标控制内容包括:单位工程所含检验批分部(子分部)工程的质量均应验收合格;质量控制的资料应完整;单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整;主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定;观感质量验收应符合要求。至工程竣工,控制内容全部实现。
工程项目开工前,总监理工程师审查了承包单位现场项目管理机构的质量
1质量管理、管理体系、技术管理体系和质量保证体系,主要包括以下内容:○
2质量管理、技术管理制度;○3专职管理人技术管理和质量保证的管理机构;○员和特种作业人员的资格证、上岗证。经审查,与招标文件相符,认为该管理体系能够满足本工程需要。
做好事前控制对于工程实体质量控制具有重要意义,监理部主要采取了一1确定本工程以及各分部分项及检验批的质量目标和标准下措施:○(包括施工、2审查施工单位提工艺、材料和设备各方面),以确保总体质量达到合同要求。○3复核检交的施工方案和施工组织设计,确保工程质量具有可靠的技术措施。○查施工现场的测量标桩,建筑物的定位放线及高程水准点,并要求施工单位做4确定质量控制点及其控制手段,主要包括施工过程中的关键工序或好保护。○环节以及隐蔽工程和施工中的薄弱环节以及质量不稳定的工序部位或对象。材料、构配件对于工程实体质量的形成有重要的决定作用,监理人员对进场的所有材料、设备、构配件要求施工单位必须提供合格证,出场质量证明书,并检查是否符合要求,并按规定取样送检。
对于基础工程方面的土方回填,基础混凝土浇筑、基础节点钢筋绑扎隐蔽过程,屋面工程卷材防水层西部构造等关键部位和工序,监理部安排进行旁站监理,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,并准确做好旁站监理记录,有效的保证了工程质量。
严格各工序、分项、分部工程验收制度,对每一个检验批都进行检查,并按规定实测实量。
3、施工阶段的进度控制
首先审核承包单位编制的总进度进化和分阶段进度计划,并控制其监督执行。审核材料、半成品、设备供应计划,并检查、督促其执行。并要求施工单位在月进度计划的基础上,在每周的工程例会上报周进度计划,施工单位则实行日计划,以便于计划的实施、跟踪和调查。
监理部积极配合施工单位,对工程实行分段报验,小段验收,对巡视中发现的问题及时要求整改,避免出现反工得情况,加快了工程质量。
在工程实施过程中,监理部每天记录施工单位人员数量、机械情况、了解材料计划,以分析是否有影响进度的因素,及时将实际嫉妒与计划进度相比较,分析其工期滞后的原因,在每次例会时对施工单位提出改进意见,对工程进度实行动态控制,为确保合同工期,监理单位根据各阶段的具体情况及时的要求施工单位做好各阶段的施工准备,尤其要求做好过秋、过麦期间的人员、材料、设备的超前考虑。
四、监理工作成效
监理部在公司正确领导下,认真贯彻落实有关规章制度,对工
程质量、进度和投资等进行了有力有效的控制。在监理工作过程中,对于工程中出现的问题,及时与业主代表和施工单位沟通协商,获得了双方的信任和支持。做到既要严格监理,履行好自己的职责,又在工程监理期间与各方建立了良好的合作关系,便于工作开展。我们准要抓了重量、进度和投资三大控制,取得了较好的监理效果,经质监站验收达到合格要求,符合合同目标。工期目标也按调整后的工期交工。
五、施工过程中出现的问题及其处理情况和建议
工程施工这段时间里,我们有成绩、经验,也有教训,下面就本工程而言,谈一下我们的几点体会和建议。
a)施工队伍选择,要求大单位、大企业,有一定信誉的公司,同事选择一个好的项目部是十分重要的,其中包括好的项目经理和技术过硬的技术人员。
2、混凝土配合比严格计量,严格控制混凝土搅拌时间,加强混凝土振捣,以确保混凝土的质量。
3、工程进度滞后,应积极与业主沟通协调,寻求较好的解决方案。 由于诸多因素的影响,在对本工程进行监理过程中,还存在很多不足之处,与监理合同要求的重量、进度、投资和合同控制比较,主要实施的是工程质量控制,而为真正的实施投资、进度控制。质量、投资、进度控制三者是相辅相成的,如不能有效的进行投资控制,进度和质量控制也就难以控制,在今后的工作中我们将加强这一方面的管理。
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇三
青海圣诺光电科技有限公司电子陶瓷和人工晶体高纯氧化铝生产线项目-3#氧化铝陶瓷车间及室外管网工程
监 理 评 估 报 告
青海城垣工程监理有限公司
二0一七年五月
0 青海圣诺光电科技有限公司电子陶瓷和人工晶体高纯氧化铝生产线项目-3#氧化铝陶瓷车间及室外管网工程监理评估
报告
一、工程概况
工程名称:青海圣诺光电科技有限公司电子陶瓷和人工晶体高纯氧化铝生产线项目-3#氧化铝陶瓷车间及室外管网工程
工程位置:西宁市南川工业园区兴业路8号 建设单位:青海圣诺光电科技有限公司 监理单位:青海城垣工程监理有限公司 设计单位:西宁工程咨询院
施工单位:江苏大力建设集团有限公司西宁分公司 开工日期:2016年12月5日 建筑面积:2273m2
结构/建筑层数:钢结构/地上一层
二、监理组织机构
现场监理组织机构由我单位派遣青海圣诺光电科技有限公司电子陶瓷和人工晶体高纯氧化铝生产线项目-3#氧化铝陶瓷车间及室外管网工程项目部负责成立工程项目监理组。
三、监理合同履行情况
本项目监理组以履行自监理合同签订之日起至工程竣工验收(含保修期)止,即项目施工阶段监理合同范围内的土建、安装工程的质
量、进度、合同与信息、安全监理。根据“四控、两管、一协调”的监理目标和本工程实际特点,编制了监理规划和细则,详细落实人员组织技术管理、质量跟踪方案,全方位加大监理力度,加强与建设单位的密切配合,坚持以质量为本,预防为主、跟踪服务的原则,保证该工程的顺利完成。
本工程《建筑安装工程承包合同》中规定的质量目标:达到
合格 标准。
四、施工过程监理工作成效
1、在施工施工过程中,通过对现场的监理旁站与监理巡视记录手段,严格要求本工程的质量,控制资料基本齐全,其中检查施工单位的原材料、设备、半成品,所用材料的技术性能和现场实验的完备性、可靠性:对产生问题及时下发监理工程师通知单,同时检查完成的工程数量,签认施工图范围内的工程计量,用做支付工程款的凭证,并作好监理日志,对重要的关键部位进行旁站和编制监理旁站记录;本工程所用原材料钢筋进场均交验准用证、质保单,按规定分批量抽样送检均测试合格。混凝土按规定做好试块、在标准养护室养护,按时送检测试。同条件养护试块的数量符合要求,试块测试合格。
五、工程质量保证资料齐全
本工程技术资料经我监理方审核,各项活动内容的记载和各种技术数据的形成是在整个施工过程中取得的,在时间上是真实的,因此能真实的反映整个施工过程中的各阶段的工程质量和施工管理情况,资料的内容全面。
监理方对工程质量的验收情况及评定:
本工程所包含的地基与基础、主体结构、建筑屋面、建筑装饰装修、建筑给排水及采暖、建筑电气、室外工程分部评定合格。观感质量评定:
通过对本工程外观和使用功能的核查合格。质量质保控制资料齐全;
观感质量的质量评定合格,综合评定为工程合格。
钢结构高强度螺栓连接抗滑移检测报告1份,二级焊缝超声波探伤检测报告1份。
综上所述,该工程符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb50300-2013)验收条件,我公司监理机构对该工程的质量评估意见为合格,同意验收。
青海城垣工程监理有限公司
2017年5月7日
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇四
金信花苑(廉租房)b8栋工程
监 理 竣 工 总 结
江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司
二o一二年八月三十日
目 录
一、工程概况
二、监理组织结构人员配置及实施
三、监理合同履行情况
四、主要监理工作及成效
五、存在的问题及处理情况
六、结束语
受信丰县房地产经营公司(业主)的委托,金信花苑(廉租房)b8栋工程由江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司承担施工阶段的监理工作。该工程由广东省宏图建筑设计院有限公司设计,江西省友邦建设发展有限公司承建施工,目前该单位工程全部竣工。现将本工程施工阶段的监理工作总结如下:
一、工程概况
本工程结构为砖混结构七层,位于信丰县城一清路,建筑面积面 ㎡。基础为天然地基条形砖基本础。设计条形基础砼强度等级为c25,结构砼等级强度为c20。柱、梁板砼强度等级为c20,主体砖墙采用mu10烧结粘土砖m7.5混合砂浆砌筑承重墙。受力钢筋保护层板为20㎜,梁柱为30㎜。屋面为钢筋砼结构坡屋面,sbs卷材防水层。外墙为水性外墙涂料,内墙为混合砂浆打底、纸筋灰面光,天棚为混合砂浆找平纸筋灰面光。所有窗均为铝合金推拉窗。
二、监理组织结构人员配置及实施
根据监理合同及监理规范结合工程实际施工情况,针对本项目要求,组建了以刘梅花为总监理工程师的项目监理班子。现场监理人员为郭富城、刘子煦。
三、监理合同履行情况
项目监理部按照委托监理合同、设计文件、国家现行有关施工规范、质量检验评定标准、相关的标准图集,结合项目监理规划和监理细则的要求,有序地进行,履行了合同的义务和责任。
1、监理工作开始时间:2011年8月1日
2、根据工程情况及监理范围,实行了一系列监理制度,如工地会议制度、主要设备、材料见证取样、送样复试及报验制度、旁站监理制度、隐蔽工程验收制度、分项、分部工程质量检查制度、工程资料审核制度等。
3、采用跟踪监理与旁站监理相结合的手段,使工程施工处于受控状态。
4、主动做好事前控制工作(如审图、做好监理交底等),强化事中控制(如钢筋安装中的跟班检查等),积极采取事后控制措施(如工程质量缺陷的修整检查等),以保证工程施工质量和工程进度。
5、积极协助业主抓好施工进度,认真审阅施工进度计划,将实际施工进度及时与计划进度比较,督促提醒施工方抓紧施工进度。
6、仔细核实实际完成工程量,审核施工方工程款支付申请,控制工程造价。
7、对文明、安全施工进行检查、监督,协助施工方管理层对操作人员进行安全生产教育,提高他们的安全施工意识,做到安全施工。
四、主要监理工作及成效
1、根据设计图纸及地质资料、施工验收规范及标准图集、经审定的施工组织设计及施工方案,结合项目监理规划,分别编制了《基础、主体工程施工监理细则》、《装饰、屋面工程施工监理细则》。使各方有关人员通过这些细则,明了各分项、分部施工(包括工序)质量、控制内容、检查要点及如何操作等,有效地保证了监理项目部的监理工作质量。
2、在主要分项、分部或主要工序施工前对施工方进行监理交底,使施工方明确在该分项、分部和该主要工序施工中应注意的质量重点控制内容,以便及早采取措施进行予控。
3、仔细阅读施工图,认真参加图纸会审、审查图纸会审纪要,尽量将施工图中的疑点、难点解决在施工之前。
4、对进场的机械设备检查其完好性,是否能安全运转,符合要求后及时办理了设备报验。当卷扬机、吊笼等设备运行了一段时间后,及时提醒施工方对设备的零件进行检查、调换、上油,保证了安全施工。
5、对进场的主要材料,审阅其质保资料,检查其外观质量,符合要求后按规定见证取样、送样复试,复试合格后予以报验,保证了合格材料用于工程上。
6、认真做好轴线、桩位、承台底标高、各结构层标高的复核工作,保证了建筑物的定位、开间、进深、层高的准确性。
7、认真做好模板的技术工作,仔细检查模板的支撑和拼缝质量,保证了砼构件几何尺寸的准确,表面平整、垂直度符合要求及安全施工。
8、仔细检查砼结构内钢筋的制作安装质量,重点检查了钢筋种类、级别、规格、数量、间距、位置、钢筋加工的形状、尺寸、钢筋连接长度、锚固长度、接头位置及接头数量、焊接质量,砼保护层厚度。保证了钢筋制作安装符合设计和施工规范要求。
9、旁站监理了基础砼、结构砼的浇筑。对于自拌砼,在砼搅拌前
先与施工方一起根据现场砂石含水率,将砼试验室确定的配合比调整成施工配合比,按此配合比监督材料车车过磅。随机检查砼搅拌时间和砼坍落度。对于商品砼的质量监理,主要是见证砼坍落度试验和试块制作。在砼浇筑过程中,要求按预定的浇筑顺序施工,避免出现人为的施工缝。经常提醒操作人员按要求插拔震动器,使砼震捣密实,内实外光。在规定的养护时间内督促、检查砼养护情况。严格控制砼拆模时间,对拆模后的砼成型质量进行检查,并形成记录。按砼分项质量检查项目对各结构层砼分项质量进行了实测实量。
10、跟踪监理砖墙砌筑。经常检查砖的含水率,督促施工方提前对红砖浇水湿润,防止了干砖上墙。
11、旁站监理屋面防水层施工,按施工工序、层次进行检验。在防水层施工前,在施工方清扫基层的基础上,要求施工方对屋面进行灌水试验,确认屋面砼基层无渗漏后,才允许进行屋面防水施工,使屋面砼真正起到自防水作用。热熔铺贴sbs时,注意提醒操作人员要排尽卷材下面的空气,做到铺贴牢固,不产生空鼓,并应对接缝刮封接口。注意检查屋面防水层节点处的做法是否符合要求。
12、门窗工程施工时,对窗的标高、窗框的垂直度、水平度、玻璃厚度,以及窗框与墙体连结的节点进行检查。安装后检查窗扇开启是否灵活。打胶是否符合要求,基本保证了窗安装的质量。
13、装饰工程施工时及时检查抹灰种类,保证了砂浆品种符合设计要求。经常检查抹灰表面是否光洁、接槎是否平整,有无脱层、空鼓、爆灰、裂缝等质量缺陷。对外墙抹灰强调要分层赶平。提醒施工
方注意管道后面墙面及管道穿过楼板的周围部位抹灰应到位。提醒施工方注意滴水线的施工质量。外墙涂料施工前先要求施工方结合产品使用说明书写出施工方案,并做好样板活,在各方认可后,在其后的施工过程中,检查其施工工序是否符合方案要求,其施工质量是否低于样板活。内墙施工质量检查其表面是否平整光滑、是否有起粉、起皮现象,使施工质量符合要求,使装饰的总体效果比较理想。
16、及时督促、审阅施工单位整理好施工技术资料,使施工资料的整理与工程进度同步,保证了基础、主体及竣工验收能及时进行。
五、存在的问题及处理情况
在施工过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见的质量通病)在施工过程中有发生,但这些问题通过自查、自检进行整改处理,达到合格后进行下道工序施工。
江西省赣州昌顺工程建设监理有限公司 二o一二年八月三十日
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇五
从5月18日至5月31日为期不到半个月的时间里,在园林局的正确领导和各个施工单位的大力配合下,御河西路两侧绿化带施工阶段后期现场整改工作已圆满结束,现简单总结如下:
一、工程完成情况:
在甲方代表和设计方的协同下,全线工程进展比较顺利,监理方对施工过程进行了全过程、全方位的监控,现场共计增加栽植苗木(如右表)。
二、病虫害防治情况:
到目前为止,全线对苗木病虫害进行大力防治,特别是对油松小蠹虫的观察和防治。油松小蠹虫只在太原开发标段发现存有一株,对其油松苗木进行了焚烧处理,并在全线进行了净虫剂药物喷施。近期发现山杏、山桃、红瑞木等部分苗木有小介壳虫、蚜虫、瓢虫等虫害出现,要求各单位不同程度地喷施了氧化乐果、除虫净、敌敌畏、3911和氯氰菊酯等药物喷施,并对其树干进行了部分涂白,有的标段在苗木根部打了生根剂。
三、施工过程的监理控制:
始终把质量和进度放在首位,对于施工队进行了全过程的监理,特别是有出现延期迹象的施工单位,采取现场口头指令、现场催促、巡视查看、发放整改单等监理措施,并采用召开现场施工协调会议和个别施工单位协调会的方式进行催促,同时注重安全文明施工。
四、今后还要加强注意的几点事宜:
(1)对于近期新栽的苗木加大后期养护力度:注意采取遮阴措施,特别是景天、卫毛球等苗木提防日灼。
(2)对于苗木病虫害防治,继续认真观察并及时防治,建议各标段采取联合防治办法,并保持长期性。
(3)注意药物喷施结束后,要做有明显的提示标志。
(4)对于生长势弱的苗木,加强土壤的施肥并注意苗木修剪。
(5)对遗漏项目要求进行快速增补:现场还有许多空缺部分需要栽植或加密,如井盖周围、塌陷地段、花灌木浇水时的隔离土埂、人为践踏后留下的小路、路灯周围等部分地段。
(6)及时清理垃圾杂物,尤其是绿地范围之内的苗木枯枝枯叶等。
(7)加强工程成品保护,要求各标段成立专门的看护人员。
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇六
廊坊市综合楼
监 理 总 结
2006年5月1日
廊坊市置恒工程建设监理有限公司 商贸集团商贸综合楼工程
监理工作总结
第2页
共6页
一、工程概况:
本工程为廊坊市商贸集团商贸综合楼工程,位于廊坊市爱民道与新华路交口。本工程占地面积共1141.12平方米,由廊坊市佳城工程设计有限公司设计。主体结构为框架结构,地上十二层,局部十四层,地下一层。室内外高差0.15米。建筑高度44.55米。耐火等级为一级,屋面防水等级为二级,抗震设防烈度为八度,工程安全等级为二级,设计使用年限为50年。开工日期为2004年8月30日,竣工日期为2006年5月1日。工程质量为合格。
本工程采用cfg桩进行地基加固处理,桩总数600根。井点采用长螺旋成孔褥垫层上设混凝土垫层c10,采用筏板带肋梁基础,基础底板、地下外墙c40混凝土,抗渗等级s6。
砌体工程采用陶粒混凝土小型空心砌块(毛容重小于8kn/m),mu10机制红砖。0.000以下为m5水泥砂浆,地上填充墙为m5的混合砂浆。门窗采用塑钢单玻节能窗。屋面防水采用聚化氯乙烯防水卷材,保温采用60厚阻燃聚苯乙烯泡沫塑料保温板。
二、项目监理组织体系:
在工程施工过程中,我公司——廊坊市工程建设监理公司承担了施工阶段全过程的监理任务。针对本工程的特点,我公司积极组织业务水平高,经验丰富的监理工程师进驻现场,组成了以杜爱华为总监理工程师的监理队伍。在监理过程中,我们认真履行监理合同,严格执行《建设工程规范》中的规定,精心编写切实可行的监理规划,监理大纲,监理实施细则及旁站实施细则。
三、实施“三控,两管、一协调”的措施和效果:
3商贸集团商贸综合楼工程
监理工作总结
第3页
共6页
1、质量控制:
(1)原材料:对于进场的原材料质量控制是工程质量控制的关键,在工程监理中,我们坚持按有关监理规定,要求施工单位对进场的主要材料提前申报,提供出厂证明、合格证、质保书等保证资料,并在监理人员见证下取样,跟踪送样进行检验,发现不合格品,立即责令施工单位退货,重新购进材料,为保工程质量做到万无一失。(2)重点部位:重点工序,监理公司进行跟班旁站监理,作为质量监督手段之一的跟班旁站监理是当前形势下较为适用的一种。我们不仅对混凝土浇筑等工序进行旁站,而且对认为属重点部位、重点工序的均进行跟班旁站监理,为此本工程开工前首先根据工程特点,确定应旁站的部位和工序,编制旁站工作计划,如:土方开挖、回填,砼浇筑施工,梁柱节点钢筋隐蔽工程施工,屋面防水施工等均编制有旁站监理计划,取得良好的效果。
(3)加强隐蔽验收,实行混凝土通知浇捣制度。即施工单位自检合格后,向监理项目部申报混凝土浇捣申请,经监理工程师隐蔽前验收达到规范要求后,下发混凝土浇捣通知书,施工单位在收到通知书后方可进行混凝土浇筑。目前该施工控制手段已在我公司得到充分肯定,并推广实行。
2、进度控制:
(1)编制项目总进度计划,我们根据进度目标,分段优化施工进度,编制项目总进度计划,并监督、督促施工单位统筹考虑总进度计划,已确保工程准时竣工。商贸集团商贸综合楼工程
监理工作总结
第4页
共6页
(2)协助施工单位倒排计划:在进度控制方面,我们成功使用网络图倒排进度计划方法。这种方法是长期以来在施工实践中被确认为是最切实可行的方法。其实质是根据项目目标工期,倒排工作计划,从而确定每种工作所需必要时间及完成时间目标所需其他相关技术经济指标。它是月、周进度计划的细化,是实现形象进度的法宝,其工作重点是分析确定工作的前后顺序及每项上任的具体始终时间,督促和协助施工单位正确实施工作内容及完成上述时间目标的相关劳动力、机械、设备、材料等指标。
(3)要求施工单位提供周计划:为使施工总进度计划落到实处,我们要求施工单位每周一提供下周具体的施工进度计划,这些详细的进度计划是施工总进度计划的补充和完善具有及时性和极强的实用性,是微观进度控制的依据。
3、投资控制:
(1)认真审核工程量月报:本工程实行了工程量周报制度,我们成立专门的投资控制小组,加强对工程量周报表的审核力度,及时发现施工方多报、错报、漏报。
(2)积极提出合理化建议:在项目实施过程中,我们监理方凭着设计、施工经验丰富的优势,充分挖掘工程潜力,提出多项合理化建议。
4、合同管理:
(1)落实合同责任,实行目标管理:合同和合同分析的资料是工程实施过程中管理的依据。为此,组织监理人员学习合同条文和合商贸集团商贸综合楼工程
监理工作总结
第5页
共6页
同,总体分析结果,对合同的主要内容做出解释和说明,使监理人员充分了解监理方的监理职责和工作范围,各种行为的法律后果等,避免了工程损失。
(2)建立合同管理工作程序:在工程监理实施过程中,为协调各方面的工作,使合同实施工作程序化,我们建立了定期的工程例会制度和不定期的技术专题会及特殊工作制度。如:图纸批准程序,工程变更程序,承包方索赔程序,承包方工程量月报审核程序,材料、设备、隐蔽工程、已完工程等的验收程序,工程质量问题的请示报告程序等。
(3)建立文档系统及行文制度,各种文件、图纸、资料的收集和整理是比较繁锁和复杂的工作。目前施工监理过程中资料不全、混乱的现象较多,我们为此创立了专门文档系统。如监理日记、监理工作总结、监理月报、工程进度周报审核、工程质量报告等分门别类收集归档。与此同时,改变目前监理、业主、承包商之间的沟通多以口头形式为主的现状,推行以书面形式为主的沟通模式。
5、信息管理:
(1)工程动态信息的收集、分析、发布:监理过程中,有大量信息产生,一般以监理日记形式进行收集,主要分质量、进度、投资三大类别,由监理工程师或总监理工程师定期或不定期对上述信息进行审阅及分析,并由总监理工程师以监理工程师联系单、监理通知、监理月报、工程监理例会发言等形式对外发布。商贸集团商贸综合楼工程
监理工作总结
第6页
共6页
(2)加强对工程资料的管理:许多工程由于工程资料管理混乱,竣工后往往无法及时归档。因此在施工建设过程中,我们加强了对施工方工程资料收集整理的指导工作,定期全面检查施工方工程资料,建立文件的签发制度。
6、组织协调:
监理工作中,组织协调的工作量很重,每时每刻都会遇到各种各样的问题出现,需要监理人员去协调。共主持召开工程监理例会 次,形成会议纪要 份,及时解决了工程施工中遇到的方方面面的问题,对施工过程中将遇到的技术难点进行了分析和判断,确定了切实可行的施工方案,解决了实际施工技术难题,为本项目保质保量按期完成奠定了基础。
四、经验与教训:
我们通过城西供热工程施工阶段全过程的监理,使我们更进一步认识到工程建设监理工作的重要性,为继续做好工程建设监理工作,我们还需要进行不懈的努力,同时,我们的监理工作得到了业主——廊坊市商贸集团的肯定,达到了业主所预期的目标。
总监理工程师:
廊坊市置恒工程建设监理有限公司
2006年5月
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇七
xxxxxxxxxxxxx
主干管工程
监 理 竣 工 总 结
xxxxxx监理有限公司
2017年4月5日
一、工程概况:
xxxxxxxxxxx主干管工程,工程地点为开发区xxxxxxxxxxxxxxx,是由xxxxxxxx有限公司开发建设,设计单位为xxxxxxxx规划设计院,施工单位为xxxxxxxxxxxx建设有限公司。
本工程采用dn300管道,全长约为851米,管道采用无缝钢管,材质为20#钢,制管标准为gb/t8163-2008,焊条型号为e4315。次高压天然气管道强度试验压力1.2mpa,气密性试验压力0.92 mpa,试验介质为空气。本工程开工日期:2017年3月3日,竣工日期2017年4月5日。
二、监理工作依据:
1、建设单位与施工单位所签订的合同文件及附件。
2、建设单位与监理单位签订的建设工程监理合同文件。
3、有关设计文件、施工图纸及变更。
4、国家制订的与项目有关的政策、法律、法规、施工规范和安徽省现行标准及有关强制性条文。
三、工程监理范围:
监理工作范围:工程前期准备阶段、工程施工阶段、工程竣工验收阶段全程监理。
四、监理工作内容:
建立范围内工程施工阶段的管控与协调,负责组织工程预验收及工程资料的审核,并履行现场安全施工及文明施工的监督职责。
(一)、工程质量控制
1、事前控制:
(1)认真审查施工组织设计方案,根据本工程特点提出合理化建议,施工过程基本按方案进行;(2)严格认真地检查进入现场的原材料和成品、半成品质量以及主要施工机具、设备等全部实行进场报验、见证抽检制度;(3)做好监理交底工作,明确了施工、建设、监理单位的责任、义务和权利,并强调施工单位在工序施工前对工人进行技术、安全交底。(4)严格审核施工单位的质量保证体系,质量、安全责任落实到人。
2、事中控制:
(1)坚持全过程、全方位、全天候的质量控制,把事前控制和过程监理相结合。①全方位:即不放弃批每一道工序,也不放过任何一个细小部位。分项工程施工前深入现场检查,符合施工条件才能施工。②全过程:从工程测量放样、材料进场、原材料的使用和配制、熟料的运输到施工及成品保护过程的每一个环节、都进行检查监督,做到没有不合格分项工程被隐蔽。在施工过程中,存在的问题,及时向施工单位发整改的监理通知。各项工序整改完成后,经监理人员验收合格后方可进入下道工序施工。③全天候:现场只要有施工,监理人员就坚持进行巡视、旁站监理,对连续性施工工序进行全天候轮流旁站。(2)严把质量评定关。做好预先检查、中间复检、隐蔽验收及签证工作。对于工程中关键工序做到与施工单位平行检查,合格后立即进行隐蔽签证。
3、事后控制: 对已形成的产品进行观察、实测、实量及测试。根据相关质量验评标准和评定方法,对已完成的分项工程、分部工程和单位工程进行检查验收及质量评定,对不符合验评标准的部位限期整改,直至达到合格标准后才对分项、分部、单位工程作出质量评定。
(二)、施工进度控制
1、工程进度的快慢直接关系到工程建设项目能否按期竣工和投入使用问题。我项目监理部结合现场实际情况,对施工单位编制的施工进度计划进行提前审查,经与业主协商并征得同意,对施工单位不合理的工序安排提出意见,要求其合理调整,使进度计划满足实际工程需要。
2、现场监理过程中,监理部要求施工单位提前编报施工进度计划,把许多存在的工程问题放在事前进行考虑解决。同时,项目监理部全体人员也积极协助,为施工单位创造有利条件。从而确保施工工序连续有序进行,确保施工进度按计划完成。
(三)、投资控制
项目监理部按照施工合同、工程施工实际进度、工程质量对所监理的各项目进行工程款支付控制。
五、组织协调:
现场监理以科学有效的方法,积极主动地在自己的责任范围内进行协调,在业主、施工单位、材料供应单位之间做好调和、联系和联结工作,监理部定期主持召开工程例会,专题会,并及时下发监理工程师整改通知单,并监督整改、落实到位。最终实现了工程项目总体目标上的相互配合,达到运行一体化。
六、安全文明施工:
审核各项安全文明生产制度,做到每月1~2次现场安全文明施工的检查,对发现的问题、隐患及时下发工程师通知单,并督促整改,整改完成经自检合格后回复,监理部收到回复单,几时到现场复查,工程施工期间吊车等作业及时旁站,保证了工地安全,自开工以来,本工程未出现任何安全事故。
七、单位工程质量综合评定:
根据燃气工程质量验收规范,通过对施工资料检查、施工过程质量自评、核验和监理单位对各分项、分部工程的评定及观感质量评定结果,本工程综合质量评定等级为合格。
八、监理工作小结:
回顾这段时间现场监理工作,在监理公司总部的正确指引下,在项目总监理工程师的正确领导下,经过项目部的全体人员的共同努力,在xxxxxxxxxxxx主干管工程项目上,监理项目部的现场监理工作取得了一定的成效,同时在工程建设中发挥了较大的作用,总结监理工作成绩的取得,是和xxxxxxxxxxx有限公司的正确指挥与支持分不开的。为此,以项目总监为首的项目监理部全体人员向业主诸位领导及全体同仁的大力支持和帮助表示深深的谢意!
随着基本建设事业的蓬勃发展,下一阶段,我项目监理部将会继续贯彻执行“创行业性、有公信力的名牌监理企业”,进一步努力提高监理工作水平,增强监理企业综合实力,为我国基本建设多创精品工程尽献一份力量。
xxxxxxxx监理有限公司
xxxxxxxxxxxxxx主干管工程项目监理部
2017年4月5日
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇八
一、工程概况:
本工程一期设计6栋高层住宅,4栋配套设施及地下车库一栋。各栋均设有地下出口能进入地库。本工程设计为独立的单体高层住宅楼,层数最高27层,最低9层整个场地设有地下车库,幼儿园、物业居委会、配电房等配套设施。基础、主体部分:本工程基础设计为桩基础,整体筏板的结构形式,管桩选用phc-600(500)ab-c80-1414;地库400×400方桩强度等级c40,本工程采用砼等级;垫层c15;地下室底板承台砼为c30,抗渗等级为p6,地下室及5层以下墙板柱砼为c35,其余的为c30构造柱圈梁为c25;结构类型;钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑安全等级:二级;抗震 设防烈度:幼儿园7度,其他为6度。
填充墙: ±0.000以下为墙体,采用强度mu7.5水泥实心砖砌筑,砂浆标号m5,室内用m3.5 加气砼砌块,m5的混合砂浆。地下建筑防水等级:二级,局部一级。
二、项目监理机构
为了搞好监理工作,我公司成立了现场监理部,实行总监理工程责任制。单项专业监理工程师分管各专项监理工作。总监理工程师:张士君,土建监理工程师:张进、张治永、赵亮。水暖电监理工程师:武玉平。
三、监理合同履行情况
我公司与天地源房地产开发有限公司签订工程监理合同后,严格履行合同,依合同条款为监理工作的依据,并制定各项控制措施,坚持严格监理,热情服务的原则,运用巡视、平行检验和旁站监理等手段,采取技术指导,开拓思路等措施,科学、公正的处理工程过程中存在的问题,使工程质量,投资得到了有效地控制。尽最大力量促使进度目标的实现。使监理合同得到了较好的履行。
监理公司根据有关现行法律、法规、标准文件、强制性条文标准实行对本工程的监理工作,已完成设计图纸及有关变更的全部内容,已把完成的实验楼资料,已交付给甲方作为备案处理,对施工验收提出的有关的问题已监督施工单位进行了整改处理。
四、监理工作成效
本工程从开工到竣工,结合本工程的具体情况,依据监理规划编制监理细则,根据细则对工程有效的控制,认真审阅图纸,根据施工单位的组织设计,安排组织施工,监理单位制定了现场质量和安全管理制度,提出了施工单位的责任心,对进场的材料进行检查验收,送检合格后再使用,杜绝了不合格的材料,对工程质量有了保证,在施工过程中要求施工单位在自检合格的情况下报监理验收,在此期间监理人员执行平行检验制度,对不符合要求的分项检验批,提前提出及时整改,在验收检查时,时效得到了提高,确保了工程质量,在安全方面要求施工单位提前预告,不存在有安全隐患。
工程完工后对本工程的资料进行了及时整理完善,积极组织预验收和竣工验收,对竣工验收时提出的问题,监督施工单位进行了修整,工程在资料方面及观感方面都得到了有关部门及专家们的良好评价。
五、施工过程中出现的问题及时处理情况
在基础、主体施工过程中,质量存在一些通病。如钢筋下料不整齐,模板垂直度、拼缝固定有偏差,砼有露筋、小蜂窝现象,砌筑砖缝不均匀等。现场监理及时下达监理指令,并督促施工单位整改,整改后重新验收合格后进行下步工序。在装饰施工阶段,加强了对抹灰、内外墙涂料和塑钢加工、水、暖、电工程的监理力度。对存在的问题及时要求施工单位返工修理。如:抹灰存在空鼓现象,防磁涂料脱落,开关、插座处不平整,地面空鼓,门窗扇开闭不灵,小五金松动、不牢固。以上质量问题,监理单位均进行了严格监管。下发了质量整改通知,并对整改后进行复验,使工程质量得到了有效控制。总之,经业主、监理和施工方密切配合,较圆满的完成了各项建设目标。
六、本工程从质量、进度、投资都达到了开发商的目标要求,监理方做到了委托监理合同的要求并且与参建各方合作顺利。
江苏广厦建设监理有限公司
年 月 日
竣工监理工作总结 竣工监理工作总结审批人篇九
贵安新区高端制造产业园标准厂房项目
监理工作总结
项目总监:曹
祥
成都万安建设项目管理有限公司
2015年7月15日
目录
一、工程概况
二、项目监理机构
三、监理合同履行情况
四、监理工作成效
五、监理工作中发现的问题及其处理情况
六、说明和建议
一、工程概况
本项目位于贵安新区高端装备制造产业园内,东临黔中大道,南临茶园路,西临磊庄路,北临兴科南路,建设总用地面积280005.41平方米,建筑占地面积134682.60平方米,总建筑面积215449.00平方米。本项目共包括35栋主体建筑和4栋附属建筑,其中主体建筑包括1#为6层办公楼1栋,2#、13#为6层宿舍2栋,3#为2层食堂1栋,4#~12#、22#、23#为2~3层混凝土标准厂房11栋,14#~21#、24#~35#为单层钢结构标准厂房20栋(其中34#、35#为仓库),附属建筑包括门卫3栋,水泵房1栋。其建筑面积分别为:办公7456.08平方米,宿舍11930.92平方米,食堂4206.24平方米,混凝土厂房83373.54平方米,钢结构厂房102883.60平方米,仓库5448.4平方米,门卫79.38平方米,水泵房70.84平方米。
结构类型:基础采用桩基础和柱下独立基础相结合,主体为钢筋混凝土框架结构和钢结构;结构设计使用年限50年,耐火等级二级,防水等级ii级,抗震设防烈度6度。
建筑高度、层高及跨度:办公、宿舍23.7米,食堂8.7米,混凝土厂房16.6米,钢结构厂房10.3米;办公、宿舍、食堂首层4.5米,中层3.9米,顶层3.3米,梁最大跨度8.4米;混凝土厂房首层7.0米,中层4.8米,顶层4.5米,轴距6.0米,梁最大跨度12米;单层钢结构厂房轴距7.5米,跨度21米;屋面均设计为坡屋面。
装饰装修:外墙采用面砖和涂料相结合,钢结构厂房外墙1.2米以上采用0.6mm厚压型彩钢板,门窗办公、宿舍、食堂采用断热桥铝合金中空玻璃(6+12a+6),生产厂房采用塑钢门窗,5mm单玻璃;外墙保温采用外侧30厚,内侧20厚水泥基无机保温砂浆i型,屋面保温采用80厚挤塑聚笨乙烯泡沫塑料板(燃烧性能b1级),并设燃烧性能a级的≧500宽80厚泡沫玻璃防火隔离带,生产厂房外墙未做节能设计;屋面采用4厚sbs改性沥青防水卷材,钢结构厂房屋面采用0.6厚压型彩钢瓦(夹心)。
厂区道路设计共9条,道路宽12米,厂区设入口共三个,停车位1279个,绿化面积42028.81平方米。
本项目动力配电由市政10kv电源分两路环网供电,厂区设高压进线环网柜
3 2台,环网分支箱7台,箱式变压器22台;室外高压电缆采用排管敷设方式,低压电缆采用直埋敷设方式,保护管均采用cpvc新型强力电缆护导管;弱电系统因建筑物弱电机房位置与信息点均未定,故室外管线采用排管敷设方式,以便将来弱电电缆穿管敷设,厂区内仅考虑弱电系统的基本需求及线路的基本走向,须经专业公司认可后方可施工。
本项目给水设两个引水点,均引自市政给水管网,给水压力为0.35mpa,室外给水管采用pe管,消防水管采用镀锌钢管,其公称工作压力均≧1.0mpa,管件连接方式为法兰连接或沟槽连接;本工程雨水设计为有组织排水,分两处排至市政雨水管网,生活污水收集后排至生化池处理达到排放标准,然后排至市政污水管网,生产废水经各企业处理达标后再排至园区内的废水管网。
二、项目监理机构
本工程项目监理机构由我监理单位根据监理合同约定的服务内容、服务期限,以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定组建,采用直线制管理模式。项目监理机构由一名总监理工程师、三名专业监理工程师、三名监理员、一名资料员组成,专业配套、数量满足本工程监理工作需要。总监理工程师和其他监理人员都未兼项目,全职为本项目服务,其中总监理工程师和专业监理工程师都取得国家注册监理工程师资格,总监理工程师由监理单位合法任命,全面主持本项目监理工作。
总监理工程师岗位职责
1、代表公司全面履行本工程《工程建设监理合同》,确定项目监理部人员的分工和岗位职责,组织项目监理人员贯彻执行有关政策、法规、标准、规范和监理单位的质量体系文件,对履行监理合同负全面责任;
2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则,并负责管理项目机构的日常工作;
3、审查分包单位的资质,并提出审查意见;
4、检查和监督监理人员的工作,根据工程项目的进展情况可进行人员调配,对不称职的人员应调换其工作;
5、主持监理工作会议,签发项目监理机构的文件和指令;
6、审核承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;
7、审核签署承包单位的计量申请、支付证书和竣工结算;
8、审查和处理工程变更;
9、主持或参与工程质量事故的调查;
10、调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期;
11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;
12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料,审查承包单位的竣工申请,组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查,参与工程项目的竣工验收;
13、主持整理工程项目的监理资料;
14、贯彻执行公司制度,以身作则,以精品服务达到业主满意为原则。 各专业组监理工程师岗位职责
1、负责编制本专业的监理实施细则,拟定质量监理计划,确定专业工程质量目标、重点、方法,并报总监批准实施;
2、负责本专业监理工作的具体实施;
3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作,当人员需要调整时,向总监理工程师提出建议;
4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更,并向总监理工程师提出报告;
5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告,对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示;
7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;
9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合格时予以签认;
10、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证。 监理员岗位职责
1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作;
2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况,并做好检查记录;
3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证;
4、按设计图及有关标准,对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录,对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录;
5、担任旁站工作,发现问题及时指出并向专业监理工程师报告;
6、做好监理日记和有关的监理记录;
7、熟悉并掌握本项目试验中有关技术规范和试验方法,进行试验操作;
8、在工程材料使用之前,检查承包人的室内试验资料及各种混合料的配合比试验、原材料试验及其他试验方法、工艺要求是否符合技术规范要求,并以此为据决定是否用于工程;
9、坚持经常性的现场试验检查和核定工作,定期与承包人工地主管进行联系,掌握承包单位试验人员、仪器、设备等实际情况;
10、坚持对用于工程的原材料进行试验,对承包人的试验方法及结果进行审核并签署意见,必要时进行抽样试验核对或反复抽样试验。
三、监理合同履行情况
我项目监理部于2013年12月进场开展工作,自进场以来,严格按照建筑法律、法规,监理规范及监理合同约定组织监理工作。
首先由总监主持编制完成了有指导性的监理规划和有针对性及可操作性的监理实施细则,明确了监理工作目标及工作思路,并对监理人员进行了分工,宣读了各监理人岗位工作职责,同时对监理工作程序、监理工作方法和措施、监理工作重点、劳动纪律、廉政建设等方面向各监理人员进行了交底,要求在工作中各尽职责,既有分工,又有协作,团结一致,共同出色地完成监理合同任务,做到监理工作质量必须符合监理规范要求,让建设单位满意。
然后在第一次监理例会上,向施工单位传达了关于安全、质量、进度、投资、合同、信息及协调方面的监理管理要求,在施工过程中,施工单位必须严格按照监理管理要求及建设单位管理规定执行。
6 通过项目监理部精心管理,贵安新区高端制造产业园标准厂房项目一期工程于2015年5月31日基本完成,该工程质量、进度、投资、施工安全等各项指标基本达到合同预期目标。具体合同执行情况如下:(一)、质量控制
1、要求施工单位建立健全质量保证体系,配备专职质量检查员,严格执行“三检”制度,禁止把监理作为施工单位质检员,任何验收未经施工单位内部自检合格之前,监理可拒绝到现场验收。
2、仔细熟悉图纸,弄懂设计意图,尽量把问题在图纸会审时提出解决,避免造成不必要的返工,影响质量和工期,施工单位不得因不便施工而擅自对设计做出变更。
3、编制有针对性的施工组织设计和专项施工方案,经批准后严格按照其组织实施,不得随意对施工方案做出修改。必须要调整原方案的,按报审程序重新报审。
4、所有工程材料在进场前必须提供材料合格证明文件,报监理审核确认后方可进场,进场后报监理进行现场实物验收,涉及结构安全和环保的工程材料进场后及时通知监理现场见证取样送检复试,经验收和复试合格后方准许使用。严禁不合格材料和未经验收的材料用于工程中。擅自进场材料监理有权要求清退出场,对不合格材料必须立即清退出场。
5、工程分包必须符合合同相关规定,分包单位进场前总包将分包单位资质有关资料报监理审查,同意后方可进场施工。严禁分包单位未经资质审查擅自进场施工,一经发现,即勒令退场,所施工内容作返工处理。
6、施工过程中必须严格按照设计图纸、施工方案、规范和标准进行施工,严禁擅自变更。每道工序施工完成后,经“三检”合格后,报监理验收,验收合格后进入下道工序施工;严禁未经验收或验收不合格擅自进入下道工序施工,一旦出现,立即停工,造成一切损失由施工单位自付。
7、模板支架拆除前必须提出申请,提交拆模试块强度报告,符合设计和规范要求后方可拆除,不得擅自拆除。
8、施工中出现的混凝土表面质量缺陷,不得擅自处理,应及时向监理部汇报,提出处理方案,经监理工程师批准后方可进行处理。
9、施工过程中的资料必须及时跟进,隐蔽工程隐蔽前资料必须齐全,否则,不 7 予验收和隐蔽。
10、有关工程测量:施工单位进场后必须将测量仪器(水准仪、经纬仪、钢卷尺、台秤等)有效期内的检定证书及测量员资格证报监理审核,经批准后方可使用和上岗,并上报测量施工方案,批准后实施。建设单位应负责提供测量基准控制点(包括规划局所放的轴线点)等基础性测量资料和现场交点,施工单位对甲方交点必须进行复查,合格后报监理复核,无误后方可进行下道测量工序。施工单位每道测量工序必须有测量记录或附图,并填报测量报审表报监理复核,合格后进入下道工序施工。
11、关于混凝土浇筑:在浇筑前,施工单位需填报《混凝土工程浇筑令》并附相关资料,经监理、甲方批准后方可进行浇筑。浇筑时应通知监理旁站,施工单位质检员、施工员同时到场。第一车商品砼进场时必须提供商品砼质保资料,旁站监理、施工质检员对商品砼的标号、浇筑部位、塌落度、外加剂使用等进行核对,与现场需要砼相符才允许浇筑。同时旁站监理应对砼塌落度进行抽查,并做好记录,不合格的应做退场处理。另外,监理应见证施工试验员做好砼试块及标识,并要求做好砼浇筑施工记录。砼试块留置按2组/100m3,一组同条件养护,一组标准养护,一次浇筑方量大于1000m3,2组/200m3。砼试块禁止一次性做完所有的试块,必须根据砼浇筑方量分批进行留置。
12、做好成品保护措施,加强工人成品保护意识灌输,珍惜劳动成果。
13、竣工验收及移交:施工单位在完成合同及施工图纸范围内的全部工作并经自检合格后,填报竣工验收申请,由监理组织竣工初验,提出需要整改的问题,整改完成后报甲方组织竣工验收,竣工验收合格后,施工单位应及时办理竣工资料及现场实物移交,并与业主签署保修协议。(二)、进度控制
1、施工单位进场一周内提交总进度计划报甲方、监理审核,总进度计划必须符合合同工期节点要求,经甲方、监理批准后严格组织实施。
2、施工单位每月25日前向甲方、监理提交本月工程进度完成报告及下月施工进度计划,当进度滞后时,报告中必须有原因分析和拟采取的措施,在下月进度计划中予以调整,调整计划不得影响总工期。
3、施工单位每周例会时间(星期五)前,向甲方、监理提交本周施工计划完成 8 报告和下周计划安排,对未完成的必须说明原因。
4、因不可抗力或特殊原因必须延长工期的,施工单位应向甲方、监理提交《延长工期报审表》,经审查同意,按批准的延期天数执行。因承包单位原因造成工期延误,按合同规定执行。
5、当施工过程中发现重大质量隐患或安全事故时,必须停工处理,由总监理工程师报甲方批准后下达《工程暂停令》,处理完成后由施工单位填报《复工报审表》,经监理批准后继续施工。
6、施工单位应加强现场协调管理工作,及时组织材料供应和保障机械、劳动力投入充足,预防和排除对施工进度的干扰,保证顺利施工。
7、敦促建设单位及时支付工程进度款,避免资金不到位影响工程进度。
(三)、投资控制
1、工程计量:施工单位每月25日前向甲方、监理上报月进度完成工程量,计量时只对经监理工程师验收合格,并且属清单规定和施工图纸范围内的工程量才予以计量,而对承包方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。
2、严格控制设计变更。有关设计变更费用,承包方在工程设计变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经监理工程师确认后调整合同价款。承包方未在规定时间内提出变更工程价款报告时,视为此项变更不涉及合同价款变更;监理工程师在收到变更工程价款报告起14日内予以确认,如无正当理由不予确认时,14天后视为变更工程价款报告已被确认。被确认的变更价款作为追加合同款,与工程进度款同期支付。
3、因建设单位和监理工程师指令或非承包单位原因增加的额外工程量应及时办理签证,并附签字原始凭证。原始凭据需经建设、监理、承包方三方共同签字才能生效。
4、施工单位每月25日前完成月进度工程量报审和工程款支付申请,过时不予受理,累计到下月再报。由此影响到资金周转,责任由施工单位自负。
(四)、履行安全监理职责
1、强化所有参建单位的安全意识,必须把安全放在第一位,把安全作为重中之重来抓,保证安全经费的投入和专款专用,坚持“安全第一、预防为主、综合治 9 理”的安全方针,杜绝伤亡事故。
2、坚决贯彻执行现行国家、地方有关安全法律、法规、规章、标准的要求,严禁安全方面的违法、违规行为,严禁推卸责任,严禁违章指挥、违章作业,严禁侥幸心理的存在。
3、施工单位必须建立健全安全保证体系,明确安全岗位责任和各项安全管理制度,并保证体系的正常运转。安保体系必须报监理备案。
4、坚持“以人为本”的指导思想,坚持“安全生产,人人有责”的原则,加强三级安全教育,增强人的责任心和安全意识;管理人员必须要有上岗资格证,特殊工种作业人员必须要有上岗操作证,所有证件必须报监理审查备案。
5、严禁使用不合格和明文规定被淘汰的建筑材料以及年久失修,安全性能经检测不符合有关规定要求的机械设备。所有工程材料和大型机械设备进场前将有关合格证明文件报监理审核,合格后才允许进场。
6、针对本工程危险性较大的分部分项工程施工单位必须列出清单,并编制专项安全施工方案,经审核批准后方可组织施工,施工过程中必须严格按照批准的专项施工方案执行。本工程安全重点放在临电使用、塔吊安拆、模板支撑、脚手架、外立面装饰等分部分项工程上面。
7、现场临时用电安全管理必须遵守国家《施工现场临时用电安全技术规范》中的有关规定。
8、现场安全措施:包括“三宝”的正确使用,“四洞口、五临边”的安全防护,材料的堆放高度,消防措施,安全标志设置等必须严格到位且符合要求。专职安全员每天必须对现场安全情况进行巡视,严密监控,发现问题及时纠正和报告。
9、安全管理资料必须及时收集、整理,完善、归档,做到随时可查。
10、施工单位内部必须实行定期或不定期安全检查,检查要有记录。
11、监理部每周四下午2:30组织安全大检查,各单位负责人、安全员及相关人员必须参加,检查后对存在的问题以书面形式下发施工单位整改,施工单位必须在规定时间内整改完成,并报监理复查。
12、认真履行监理安全职责:审核施工单位上报的专项安全施工方案,并督促施工单位严格执行;监理人员每天必须对现场安全情况进行巡视检查,发现安全隐患必须以书面形式要求施工单位整改,施工单位拒不整改的,报告总监下达局部 10 暂停令,如施工单位仍不执行停工整改的,向建设单位及当地安监部门报告。
13、现场文明施工按照相关规定执行。
(五)、合同管理
1、施工总包合同及分包合同签订以后必须提交监理一份,分包合同内容必须符合总包合同有关分包工程的约定。
2、合同双方必须认真熟悉合同,对可能存在的争议问题尽早进行洽商,达成补充协议,进一步明确双方的权利和义务。合同双方必须全面履行各自的合同义务,避免索赔事件发生。
3、当索赔事件发生时,承包人应在索赔事件发生后28天内向监理工程师递交索赔意向通知,索赔意向通知提交后28天内应递交正式的索赔报告,索赔报告内容应包括:事件发生的原因,索赔依据,索赔证据资料及补偿要求等材料。如索赔事件影响持续存在,则每隔28天递交一次索赔报告,索赔事件影响结束后28天内递交最终详细报告。
4、受理索赔条件:只有①与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出或工期延误;②造成费用增加或工期延误的原因,按照合同约定不属于承包人应承担的责任;③承包人按合同规定的程序递交了索赔意向通知和索赔报告;索赔才能成立,否则不予受理。
5、当承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误而给发包人造成损失时,发包人也应向承包人提出索赔。
6、施工单位应按照合同约定配置现场管理人员,并持证上岗,不得随意变更,变更管理人员按合同规定执行。对不称职的管理人员,在甲方或监理发出撤离通知后24小时内必须离场,并另派合格人员。
7、有关合同争议按合同约定处理程序处理。
(六)、信息资料管理
1、信息资料的编制、收集、整理、归档必须按照《工程文件档案资料整理规范》和地方城建档案部门的要求执行。
2、信息资料的收集、编制必须要及时,与工程施工进度同步,内容填写必须真实、准确、完整,与工程实际相符,并应字迹清楚、图样清晰、文面整洁,签字齐全有效,盖章手续完备。
3、信息资料至少一份原件归档案管,涉及盖章的必须全部为鲜章,份数按照合同约定或建设单位要求提供,资料复印件必须加盖责任单位鲜章,并注明原件存放处。
4、所以资料文件必须进行分类编号,且保持编号的统一性、唯一性和连续性,编号按项目统一规定执行,无规定时,由编制单位自行确定。
5、信息资料必须归口管理,所有资料必须经资料员收发登记,不得代收代发;资料员收到资料后,必须报部门负责人审阅,确定分派处理事宜或传阅或归档。
6、对于发包人及监理所发文件,承包人不得以任何理由拒绝签收,如对发文内容有异议,可在收文一个工作日内以书面形式向发文单位提出。
7、发包单位与承包单位的所有往来信息资料必须通过监理上传、下达;分包单位信息资料必须通过总包审核后,由总包报监理部。
(七)、协调与沟通
1、项目监理部积极配合建设单位完成外部协调工作,如临时用水、用电、征地拆迁、办理施工许可证等,为施工单位创造有利的施工环境和条件。同时加强与施工单位沟通,督促施工单位严格按照设计和规范要求进行施工,对施工中出现的偏差,通过口头、书面的形式及时进行纠偏,并协商解决施工过程中的各种矛盾,使工程顺利进行。
2、督促总包加强各分包单位之间的协调,各工种之间的协调,内部管理之间的协调,外部政府部门的协调等,保证工程的顺利进行,施工现场,严禁打架、斗殴事件的发生。
3、每周监理例会、安全会议,施工单位项目经理、技术负责人、质检员(可不参加安全会议)、安全员必须参加,不得无故缺席和迟到,有事必须向甲方或监理部请假。
4、各分包单位应服从总包单位的统一管理与协调,配合其他分包单位施工,对不服管理的总包有权进行处罚,并将处罚结果报甲方和监理。
总之,按照法律规定及合同约定,监理部认真履行了自己的职责,在建设单位、监理部、施工单位的共同努力下,贵安新区高端装备制造产业园标准厂房一期工程,于2015年5月31日顺利完成,各项合同目标基本实现。本工程经过竣工验收,质量合格,施工中未发生质量、安全事故,工期符合合同要求,招商厂 12 家顺利入住,观感质量好,建设单位十分满意,监理履职到位。
四、监理工作成效
1、本工程参建各方精诚协作,团结一致,最终顺利完成各项工作,质量验收合格,期间未发生质量、安全事故,进度符合工期要求,投资未超概算,资料完整,未发生索赔事件。
2、积极配合建设单位工作,对施工单位实施有效管理,监理工作至始至终得到了建设单位的认可和好评。
3、在项目监理工作中坚持高标准,严要求,同时为施工单位排忧解难,对施工单位实行传、帮、带方式,得到了施工单位理解和支持,最终完成合同目标。
4、总监在工作中常以身作则,处处起到模范带头作用,并勇于承担责任,激励下属员工放手开展工作。
5、项目监理人员工作勤奋,责任心强,并不断加强业务学习,加强内部交流与沟通,提高了团队的凝聚力,充分发挥了团队的力量,才使工作顺利完成。
6、工作必须要有计划,有组织,有实施,有检查,提高工作主动性,从而提高工作质量和效率。
7、作为监理,必须熟悉相关法律、法规、规范和标准以及设计文件,熟悉建设工程各类合同,还必须懂管理,懂技术,并具备协调沟通的能力,才能在工作中得心应手,应付自如。
8、树立风险意识,做好风险预测,提前制定风险对策。
五、监理工作中发现的问题及其处理情况
1、本工程工期紧,任务重,施工单位重心偏向抢工期上面,在质量、安全管控上存在薄弱环节。
处理情况:要求施工单位完善质量、安全管理制度、措施,增加相应管理人员,同时加强监理质量、安全管理力度,加强施工过程质量、安全控制,避免出现返工和重复劳动,在保证质量、安全的前提下,赶抢施工进度。
2、施工单位现场管理人员水平及能力欠缺,现场发现和处理问题能力较差,责任心不强,施工班组素质参差不齐,杂而乱,不听指挥,与监理配合不是很好。
处理情况:加强与施工单位项目管理决策层的沟通,对现场施工质量、安全必须引起足够重视,对不称职的管理人员进行撤换,对不合格班组予以辞退,必须配合监理及时对现场问题进行整改。
3、工程资料不能与施工同步,不能及时完善。
处理情况:资料员应经常下现场,了解施工进度情况,施工员、质检员应及时将现场检测数据提交资料员,材料员应及时将进场材料质保资料提交资料员(涉及结构安全和使用功能要求的材料及时通知监理见证取样送检),资料员应主动收集相关数据和资料,及时编制、整理完善,上报监理部,监理应加强督促。
六、说明和建议
1、本工程是贵州贵安产业投资有限公司代建的政府投资项目,由湘西自治州紫原勘察工程有限公司勘察,上海瀚联建筑设计咨询有限公司设计,成都万安建设项目管理有限公司监理。本工程分一期和二期,一期由广东省阳江市建设集团有限公司总包施工,二期由兴华建设集团有限公司总包施工,场平土石方约200万方,由贵州建工集团施工。一期包括1#~9#楼,19#~27#楼,35#楼共19栋单体和1#、2#门卫房,消防水泵房,化粪池等辅助用房;二期包括10#~18#楼,28#~34#楼共16栋单体和3#门卫房等辅助用房。施工内容包括场平土石方工程,房屋建筑安装工程,总平管网、道路工程,厂区绿化工程,新增大门景观工程。
2、本工程是贵安新区成立初期建设项目之一,为实现贵安新区初期发展目标,工期是建设单位尤为关心的问题。因此,从规划、征地拆迁、勘察、设计到施工几乎是同时进行,严重违反建设基本程序。开工前,未取得施工许可证,政府监督部门未介入,使得监理工作尤为艰难,为配合建设单位搞好本工程建设,监理付出了很多心血,作出了很大牺牲,自始至终未放松对工程质量的控制和施工安全的监督履职,最终才使本工程顺利完成。
3、本工程合同工期一期5个月,二期6个月,明显低于定额工期,又因为设计方案考虑不成熟,设计图纸较粗放,施工过程中修改、变更较多,增加了施工难度和投入。有利的是本工程虽单体数量多,但每栋单体工程量不是很大,施工单
14 位采取平行施工方法,加大劳动力的投入,最终基本按要求工期完成。
4、本工程为标准厂房,建设目的是为了招商引资,为了让商家早日入驻,在厂房完工未经竣工验收和消防专项验收的情况下即投入使用,有违相关规定。 建议:
1、工程建设必须遵循科学发展规律,避免为突出政绩盲目缩短工期,违背建设施工程序,造成无谓增加投资,降低工程质量标准,加大安全生产风险。
2、一个建设项目应以建设单位项目管理为主,虽然建设单位委托了监理,但从我国监理制度实施以来,监理在项目管理中所起作用仍然有限。如果建设单位一味抓工期,而把质量、安全的责任推给监理,那么必然出现进度、质量、安全之间的不可调和的矛盾,施工单位往往会以建设单位抢进度为借口,而忽视现场施工质量和安全,使监理处于非常尴尬的地位。所以建设单位应该统筹考虑进度、质量、投资和安全的关系,做到一个平衡,支持监理工作,这样才能充分发挥监理的作用,并在保障质量、安全的情况下,也能加快施工进度,节约建设投资。
3、本项目标段分的过细,未充分发挥总包应有的作用,同时浪费了大量资源和时间。建设单位应真正落实建设工程总承包管理模式,赋予总承包单位更多的自主权,方便总承包单位按照建设单位目标要求统一安排部署,充分发挥总承包单位的项目管理优势,更快、更好、更省的完成工程目标。

一键复制